Thermia Villa Classic startar OFTA
« skrivet: 31 oktober 2009, 20:03:29 »
Har en 7 år gammal Villa Classic som i och med årets kalla säsong börjat bete sig... Den startar så ofta den får, dvs ca var 15:e minut. Efter start går den i ca 10 min. Det blir ju en massa starter per dygn och det känns som om det inte är nåt bra läge. Har inga problem med att hålla värmen i huset men något är ju knas. Delta t på radiatorkretsen är skyhögt - typ 20 grader. Alla termostatventiler är fullt öppna. Cirkpumpen verkar gå (står i läge 3). Avluftat båda på samtliga radiatorer och nere i källaren direkt vid exp-kärlet. Vad ska jag kolla mera?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34873
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Thermia Villa Classic startar OFTA
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2009, 20:09:59 »
Trevägsventilen som växlar mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärmning... Kolla den.

Skruva även loss täcklocket på cirkpumpen och se om motoraxeln verkligen snurrar, med tanke på den höga deltaT du har så låter det som att den står still och brummar.

Du kan också ha en defekt tempgivare som lurar värmepumpen (och dig) på något sätt, se om du kan mäta själv och kontrollera tempgivarna.
« Senast ändrad: 31 oktober 2009, 20:11:58 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Thermia Villa Classic startar OFTA
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2009, 21:02:43 »
Trevägsventilen som växlar mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärmning... Kolla den.
Hur kollar man den? Den byttes f.ö för nästan precis 1 år sen då jag hade service på VP'n då. Man påstod att den började bli dålig då...

Citera
Skruva även loss täcklocket på cirkpumpen och se om motoraxeln verkligen snurrar, med tanke på den höga deltaT du har så låter det som att den står still och brummar.
Det klarar jag - ska kollas.

Citera
Du kan också ha en defekt tempgivare som lurar värmepumpen (och dig) på något sätt, se om du kan mäta själv och kontrollera tempgivarna.
Ja, känner jag på rören så är deltaT i paritet med vad givarna visar, inget konstigt där.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Classic startar OFTA
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2009, 22:58:18 »
Kan en igensatt smutssil på returen från radiatorerna påverka eller är jag ute och seglar?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Thermia Villa Classic startar OFTA
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2009, 23:58:26 »
Njaa... sitter det nåt filter inne i värmepumpen tro? Har ivf inget på rören vad jag hittat.

Nåt med flödet är det som spökar.
Från VP förgrenar sig radiatorkretsarna åt fyra håll. Samtliga har rejält deltaT. (>20 grader)
De punkter jag känner på med handen ligger 2-4 meter från givarna. Tycker att givarna verkar visa rätt.

Ställer jag rumbör på 22 grader (normalt 18) så drar även TS igång ca 5 min varefter kompressorn jobbar på själv i 10 min. Sen står det stilla i 12 min och sen drar det igång igen. (har just nu +4°C ute) så TS borde inte alls stötta. Får aldrig mer än ca 25°C i returtemp. (ens vid >50°C på framledningen).

Pumpen snurrar vad jag kan se. Skruvade ur centrumskruven (den stora) och det droppar lite vatten men man kan se axeln rotera.

Växlingsventilen jobbar på fint till sina ändlägen. Verkar inte läcka över nån till radiatorsidan när den gör tappvatten och tvärtom.

Ändrade nu gradminuterna från 60 till 100 så får vi se om det lugnar ner sig lite med antalet starter...

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Classic startar OFTA
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 00:37:08 »
Min svärfar har just en Villa Classic och hans anläggning har ett högt delta (runt 12), det verkar bero på att han har två huvudflöden, ett till huset som har 3 radiatorslingor med samtliga termostater öppna eller borta, och det andra är till ett isolerat garage, dessa (retur)slingor går ihop (T-koppl) strax innan flexslangen (vid vars slut det sitter en smutssil som jag ska kolla) in till värmepumpen.

Garageslingan (med 2 jätteelement som suger i sig kyla) är den dominerande, om man stryper den med termostaten ser man att efter ett tag sjunker returtempen på hela anläggningen eftersom garageslingan dominerar(det snurrar så sakta att elementet blir varmt men returen blir iskall). Om man däremot öppnar alla termostater även i garaget så blir returen högre för hela anläggningen och deltat blir mindre, jag tror att man kanske borde strypa garageslingan på något sätt så att huset dominerar i stället.

Jag ska prova att sänka högsta tillåtna returtempen från fabriksinställningen 48 grader till det som rekommenderas enl Thermia = 55 grader minus delta, i mitt fall 12 grader vilket skulle bli (55-12=43).
Om jag sätter returtempen på 43 grader istället för 48 skulle det minska gångtiden eller är jag ute och seglar igen?
« Senast ändrad: 01 november 2009, 00:47:36 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34873
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Thermia Villa Classic startar OFTA
« Svar #6 skrivet: 01 november 2009, 06:40:42 »
Om pumpen snurrar och du har alla termostater öppna så känns det troligt att du har ett igensatt smutsfilter.
Smutsfiltret är inte stort, har du verkligen kollat sådet inte sitter ett smutsfilter någonstans på radiatorkretsen mellan värmepump och förgreningarna ut på radiatorkretsarna?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Thermia Villa Classic startar OFTA
« Svar #7 skrivet: 01 november 2009, 22:39:42 »
Om pumpen snurrar och du har alla termostater öppna så känns det troligt att du har ett igensatt smutsfilter.
Smutsfiltret är inte stort, har du verkligen kollat sådet inte sitter ett smutsfilter någonstans på radiatorkretsen mellan värmepump och förgreningarna ut på radiatorkretsarna?
Svaret är: Nä, hade nog inte tittat tillräcklig noga för nu har jag hittat smutsfiltret - skruvat loss - gjort rent. Nu ligger Δt pÃ¥ ca 12 grader efter en stunds drift av VP. Fortfarande högt kanske men bättre. Antalet starter fÃ¥r jag hÃ¥lla koll pÃ¥ ett par dagar nu sÃ¥ fÃ¥r vi se...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!