0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kolla din växelventil innan du börjar mixtra med ditt system.Låter som den kärvar,Tryck på den lilla knappen på styrdornet och vridmoturs.Du kan prova smörja upp pinnen men helst byt ut insatsen.
Hej!Har du kollat vad cirkpumpen är inställd på?Ställ ner denna om det går.Eftersom du har enrörsystem så går det nog inte att balansera på radiatorerna, vattnet smiter bara förbi.Du bör istället mäta fram och retur på respektive slinga (hela slingan), och har du möjlighet att strypa på stigare eller retur så är det här du ska balansera flödena.
Cirkulationspumpen står på 3. Jag minskar till 2 och testar.Men även om detta ökar deltaT, så kommer det väl att sänka medeltemperaturen över radiatorerna?
Det är lite märkliga siffror.Slinga 1, fyra raddar om jag förstår rätt, (eller är det två mätningar?) 47 gr. in i den första och 31 ut ur den sistaslinga 2, 44 in i första och 24 ut ur den sistaslinga 3, 46 in och 23 utslinga 4, verkar vara ett hårt strypt tvårörssystem?Men eftersom du har en fram på 53 och en retur på 47, så känns det som det saknas något?Hur kan få en retur på 47? Och eftersom du har så svalt vatten in i de sista elementen hjäper det inte med större raddar, vattnet är ju bara 30 gr.Du kan väl mäta slingornas fram och retur?
Kan det vara så enkelt att det är termostaten som stryper flödet, du kan ju prova att ta bort termostaten och känna på käglan om den kommer helt ut och öppnar. Annars kan det finnas en strypning under locket mittemot termostaten.