Niclas L Övik

  • Gäst
Niclas L Övik
CTC Ecoheat pressostat H/L
« skrivet: 21 november 2013, 13:53:40 »
Hej på er

Har en CTC Ecoheat sedan 2001.
På senare tid har jag fått larm pressostat H/L och pumpen har stannat.
Detta går att kvittera bort och kompressorn startar om.
Hade samma problem för ett tag sedan och upptäckte då att köldmediabehållaren var tom.
Fyllde på den och sedan fungerade pumpen igen.

Nu har samma sak börjat igen. Köldmedia finns i behållaren.
Några bra förslag på vad det kan vara?

MVH
Niclas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 18:33:04 »
Hej!
Jag antar att det var köldbärarbehållaren som var tom?
Vad fyllde du på med?

Går det läsa av brinetemp in/ut på din värmepump?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #2 skrivet: 21 november 2013, 20:19:25 »
Är det hög- eller lågtryckspressostaten som löser ut?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Niclas L Övik

  • Gäst
Niclas L Övik
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #3 skrivet: 22 november 2013, 00:37:11 »
Carl N
Ja det var köldbärarbehållaren som var tom då. Jag fyllde på med samma media som vi fyllde med då vi tog systemet i drift. Fick en skvätt över då.
Brine temp in går att läsa. Ligger kring 5 grader när pumpen startat.

Purjo
Det står bara pressostat H/L så jag vet inte vilken som löser ut.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #4 skrivet: 22 november 2013, 07:37:23 »
Du kan ha fått in luft i cirkpumpen för köldbäraren.
Det sitter en centrukskruv på den, lossa där för att lufta den (då den går), kolla då samtidigt att den snurrar som den ska.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Niclas L Övik

  • Gäst
Niclas L Övik
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #5 skrivet: 01 december 2013, 19:20:59 »
Har kollat och det finns ingen skruv på cirk.pumpen för köldbäraren.
Vart kan avluftningen sitta då?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #6 skrivet: 02 december 2013, 08:03:38 »
Det borde det finnas, kanske sitter det nått lock framför skruven?
Kan du ta en bild på köldbärarpumpen?

(Om högtryckpressostaten löser måste den återställas på knappen, lågtryckpressostaten återställer sig själv om man kvitterar larmet.)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Niclas L Övik

  • Gäst
Niclas L Övik
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #7 skrivet: 08 december 2013, 13:56:50 »
Jag återställer på knapp på panelen. Är det lågtryck då?
Det bubblar lite i synglaset efter omstart.
Pumpen är isolerad med svart friggo. Lite svårt att se något på bild.
Det sitter en silvercylinder på högtryckssidan efter vvx. Vad har den för syfte? Filter eller?

Nu löser den ut flera gånger om dagen. Kan de vara något problem som skadar pumpen på något sätt så att man inte borde återställa 1-2 ggr/dag?
Hur lägger man in bilder här?
Står bara när jag försöker infoga bild.

MVH
Niclas

Utloggad Niclas L Övik

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #8 skrivet: 08 december 2013, 15:30:40 »
Nu har även högtryckspressostaten löst en gång. Service nästa antar jag eller? :-\

Utloggad Niclas L Övik

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #9 skrivet: 08 december 2013, 15:34:02 »
Hej igen

Upptäckte när jag satt och övervakade lite att den hoppade upp rätt snabbt i temperatur på högtryckssidan vid start nummer två. Är detta normalt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #10 skrivet: 08 december 2013, 21:48:06 »
Hej!
Jag antar att du hittat knappen för högtryckspressostaten, den går inte att kvittera på panelen.
Du måste ta loss frigoliten på köldbärarpumpen för att komma åt centrumskruven.
Bubblar det i synglaset hela tiden eller minskar det efter nån minut?
Det brukar bubbla direkt efter start, men bubblorna ska minska och efter några minuter försvinna så det blir klart i glaset.

Se till att få en riktig kyltekniker om du tar hem service, jag tror nämligen inte att kompressorn är slut, men många "servicetekniker" kommer rätt snabbt med den slutsatsen...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Niclas L Övik

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
« Svar #11 skrivet: 08 december 2013, 22:04:26 »
Men jag tror att centrumskruven sitter på baksidan. Motorn på pumpen är utåt.
Ja de slutar efter några minuter.

Ja man vill ju inte byta kompressor i onödan.
Vi har NKI kyl här i övik. Tror dom är rätt seriösa.

Tack för all hjälp. Ska försöka ta av isoleringen och göra ett sista försök. Kan den vara limmad på pumpen? Ser nästan så ut.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!