Skrivet av: wofflan
« skrivet: 04 november 2010, 22:43:01 »

Hej Silverräven
lycka till vi får hoppas att det går bra :)
Skrivet av: silverräven
« skrivet: 04 november 2010, 20:46:06 »

Hej Igen
ett stort tack till purjo och lmf för all hjälp
jag låter den stå på -12 och hoppas att det går bra
ha en riktigt trevlig kväll båda :)
Jag har tagit gud i hågen och ändrat till -12 oxå.
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 02 november 2010, 19:39:13 »

Hej Igen
ett stort tack till purjo och lmf för all hjälp
jag låter den stå på -12 och hoppas att det går bra
ha en riktigt trevlig kväll båda :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 november 2010, 19:10:44 »

-12 Är nog en bra kompromiss.

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 02 november 2010, 18:57:48 »

Jag skulle nog låta den vara på -12°C

Men jag hade tänkt både två och tre gånger innan jag sänkte mer däremot.

När det gäller kompressor byte (Tex. vid ev. haveri) så kostar det en slant och man kanske även får byta en del elektronik samt torkfiltret.
Övriga komponenter bode vara samma
(Om jag tittar ner på min förångare så står det "Optima 700" på den men den är monterad i en Bosch EHP 8AW)
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 02 november 2010, 16:38:53 »

Hej Purjo
måste fråga en sak till
hur skulle du gjort om du varit mig
ska jag ändra tillbaka till -10 eller ha kvar på -12 eller prova en ännu lägre temperatur ?
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 02 november 2010, 15:50:48 »

Hej Purjo
här kommer en bild på elförbrukningen när jag ställde om pumpen till -12 grader
där syns tydligt att det gick åt mindre ström ner till minus 12 grader
vet du om kompressorn går sönder om man kan sättas dit en scroll kopressorn i denna pump ?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 november 2010, 14:03:43 »

Jo, skillnad på elförbrukningen lär du nog märka ända ner till -20 eftersom COP fortfarande är över 1. Problemet är att de kronor du sparar in på kilowattimmarna kanske är mindre än driftkostnaden på kompressorn.

Vi kan räkna lite förenklat på det hela...
Vi antar att livslängden på kompressorn är 25 000 timmar och kostnaden för en ny kompressor är 25 000:-
Då kostar alltså kompressorn 1:- per timme i 'förslitningskostnad' (sen tillkommer kostnader för övriga saker i systemet, men dom är i allmänhet billigare och/eller har längre livslängd)

Antar vi att din pump ger 2 kW vid -20 ºC samtidigt som den förbrukar 1,5kW så sparar du alltså in 0,5kWh el per drifttimme, men förlorar 1:- i driftkostnad.

'Break even' ligger alltså vid den temperatur då pumpen sparar in el för 1:- per drifttimme i detta enkla exempel.
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 02 november 2010, 11:52:59 »

Hej Purjo
pumpen heter optima 700 har varit ute och kollat
tror att det är rego 800 men pumpen är ju från 2006
dagens datum för att gå in i service menyn ,men ett fast nr för att komma in i fabriksinställningar
det är väl så som du skriver att det kanske är bättre att låta kompressorn vila och använda elpatronen i stället
men efter förra vintern då jag ställde pumpen på -12 så märktes ju en skillnad på elförbrukningen när pumpen gick till -12
mot att den bara gick på elpatronen, visserligen så fick ju elpatronen gå in och hjälpa till lite då och då men det gick åt mindre stöm
bifogar en bild på innerdelen
tack för ditt svar Purjo :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 november 2010, 10:04:46 »

Jag tror inte att det sliter speciellt mycket mer. Som sagt var så går ju pumpen konstant, så kompressorn är ju ändå minst 50 grader varm hela tiden.
Det man i stället skall räkna på är vilket COP man får vid de temperaturerna. Det finns ju nån form av 'break even' en bit över COP 1 då det är bättre att låta pumpen vila och köra på den 'outslitliga' elpatronen istället för att bränna gångtid på kompressorn. Frågan är ju bara hur man värderar en gångtimme på kompressorn...

Ang koder; På Rego800 är det väl dagens datum för servicemenyn och samma men +1 på varje siffra för fabriksmenyn? Iallafall är det så på någorlunda nya pumpar... Är det en Rego du har?
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 02 november 2010, 07:46:18 »

Hej LMF
kom på ytterligare en fråga om du vet något om detta
om kolvkompresorn i min anläggning skulle gå sönder någon gång kan man då sätta dit en scroll kompressor i stället
och få pumpen att gå ner till -20 ?
tack åter igen för hjälpen :)
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 02 november 2010, 07:32:46 »

Hej igen LMF
koden jag måste slå har inget med datum att göra utan det är en och samma kod för fabriksinställningar
men för att komma in i servicemenyn så är det som du skriver datum som gäller
ok då vet jag lite mera, att det är en kolvkompressor i min pump,när jag ställde om pumpen i vintras till -12 så sparade det en hel del el
när den när den gick till -12 mot att stanna på-10, men jag ska prova och ändra till -13 så får vi se
undrar hur mycket mera det sliter på kompressorn om den skulle gå till -13 mot att stänga av vid -10
som jag skrev tidigare så går ju kompressorn nästan hela tiden ändå även från kanske -7 till -10
så hur mycket mera det skulle slita på pumpen om den skulle gå till -13 vet jag inte, tycker inte det skulle ha någon större betydelse
måste tacka dig så hemst mycket för all information mycket vänligt av dig :)
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 01 november 2010, 23:37:33 »

fungerar det inte att komma in i avancerad meny som du beskriver utan jag måste slå in en speciell kod

Måste du slå månad+1/dag+1 (som idag 1101 blir med denna kod  1202)?

Angående tempen så tittade jag i en gammal Autoterm brochyr och där stod det
"Effektiv värmeåtergivning ända ner till minus 10°C"

Det är en kolvkompressor i din maskin och den är inte lika effektiv som en scroll men du skulle ju kunna sänka ett par grader kanske till minus12-13°C men frågan är bara vad slitaget blir på pumpen och hur mycket/lite du tjänar på det.
 
Jag har effekt diagram på Optima1000(kolv kompressor) och på Optima1100(Scroll kompressor) och 1000pumpen lämnar ca 4,2kW vid -10°C medans 1100 pumpen lämnar ca 5kW vid samma temp.
Om samma förhållande gäller mellan 500 och 600 pumparna betyder det att din pump lämnar strax under ca 2kW  vid -15°C och eltillskottet skulle ändå vara aktivt.
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 01 november 2010, 21:34:49 »

Hej igen LMF
jag är inte så insatt i systemet men som du beskriver så är det ett rego 800 system
men eftersom min anläggning är sedan oktober 2006 så fungerar det inte att komma in i avancerad meny som du beskriver utan jag måste slå in en speciell kod
som ingen ville tala om som jag skrev tidigare, när man slagit in koden så håller du in knappen och går till advacerad meny sen skyddsfuntion sen blockera värmepump
där kan man seda ställa ner till -20, undrar bara varför dom har låst dessa äldre anläggningar på -10 när det går att ställa dom lägre
är inte så insatt som jag skrev på dessa pumpar men min fungerar på så vis att kompressorn startar på fullvarv och när temperaturen är uppe stänger den av
hörde ett par månader efter vi köpt anläggningen att dom nya pumparna skulle gå ner till -20 och att dom skulle ha skrollkompressor
så jag undrar om du vet om det är skadligt att prova med lägre temperatur än -10  på min anläggning jag provade ju med -12 i vintras och det funkade ju jättebra
men när temperaturen ute är kall kanske -7 och kallare så går ju pumpen i princip hela tiden till den som nu når -12  så stänger den av.  :)
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 01 november 2010, 20:02:36 »

Som jag sa tidigare är det ett CL300 system (meny fönster och tryck knappar)tror jag inte att det går att ställa om.

Om det däremot är ett Rego 800 system (Meny fönster och inställningsratt) så kan man ställa tempen
På mitt system som är lite nyare gör man på följande sätt

Håll inne ratten 5sekunder för att komma till "Avancerad meny"
Rulla ner till "Accessnivå" och tryck på ratten
Mata in dagens datum (månad / dag) och tryck på ratten
nu är du i Service läge (ev tryck på ratten för att komma vidare)

Åter igen håll inne ratten 5 sekunder för att komma till "Avancerade meny" i service läget
leta reda på "Värme" (ev rulla dit) och tryck därefter på ratten
leta reda på "Lägsta ute temperatur" (ev rulla dit) och tryck därefter på ratten
Ställ det värde du vill ha (Rekomenderad lägsta utetemp är -20°C) glöm inte att trycka på ratten för att kvittera värdet.

Om man vill kan man backa tillbaka till "Avancerad meny" och "Accessnivå" och där mata in 0000 samt trycka på ratten för att återgå till "kund nivå"
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 01 november 2010, 19:06:00 »

Hej LMF
tack för svaret
men det är så här ,jag tror min pump heter 500 kan vara en 700 med kopplad till en 290 A/W
som sagt stannar på -10 grader, har fått veta av en reparatör att man kan ställa om pumpen till lägre temperaturer
men han visste inte hur man gör, så jag tänkte jag forskar lite i detta ,ringde ivt som bekräftade att det går att ändra men man ska inte göra detta
försökte få honom att tala om hur man gör men det vill dom inte tala om, men efter lite ringande hit och dit så fick jag reda på en hemlig enligt källan
kod att slå in så man kommer in i fabriksinställningar och där är dety bara att vrida på ratten till tempen lika dant dom när man ställer in inomhusgivarens
påverkan på systemet, man kan ställa ner till minus 20 grader, jag ställde om min på -12 i vintras och det minskade elförbrukningen med hälften
mellan -10 och -12 då inte pannan enbart gick på elpatron, så jag undrar om det kan vara skadligt för pumpen att prova -15 grader
vet inte varför dom har ett stopp på -10 men jag antar att vid en speciell temperatur så ger inte pumpen något mer tillbaka
men undfra om det kan vara skadligt att pova ?
tacksam för svar   Thumbsup
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 01 november 2010, 15:11:46 »

Optima 500 med CL 300 styrsystem tror jag tyvärr inte man kan ställa lägre än -10°C

Såvida man inte micklar med tempgivarna och lite motstånd  ::)
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 01 november 2010, 12:56:35 »

hej har en fråga om någon kan svara på
jag köpte år 2006 en ivt optima 500/290 som har fungerat superbra är helnöjd
men när det är kallt -10 så stannar pumpen och går endast på elpatron
det står i användarmanualen att pumpen stannar vid -10
men jag vet att jag kan ändra fabriksintällningarna så att pumpen går även vid lägre temperaturer
min fråga är ska man inte ändra detta värde eller gör det inget om man ändrar det till ex -15 grader
eller kan pumpen ta skada av detta eller kanske garantin inte gäller om något skulle hända med pumpen
tacksam för svar  :)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!