Installations firman sa sig lösa problemet med att installera en extra cirkulations pump + att dom kopplade ihop tillopp med returen. Det ser mycket märkligt ut.
Det är en helt normal variant för IVT:s pumpar. En gång i tiden var det standard att köra med bypass och en extra cirkulationspump.
Jag undrar vad som egentligen är problemet. De sista radiatorerna är för kalla. Ändå stannar pumpen pga för hög returtemperatur. Det finns ett par möjligheter:
- Radiatorerna är för klena i förhållande till värmebehovet. I så fall borde byte till större radiatorer i några rum vara en bättre investering än en arbetstank.
- Radiatorsystemet är inte ordentligt intrimmat. Det finns förmodligen flera parallella radiatorslingor i huset där någon slinga får för högt flöde och matar tillbaka alltför varmt vatten till pumpens inloppsida. Sen finns det en slinga som får för lågt flöde vilket resulterar i kalla radiatorer på slutet. En arbetstank hjälper men det skall inte vara på det sättet. Det kostar onödigt mycket el att låta pumpen arbeta vid för hög temperatur. Obs att resonemanget förutsätter att det finns två eller flera parallella slingor i huset.
När man har en olje- eller elpanna spelar det ingen roll om radiatorsystemet är rätt intrimmat men det är viktigt när man har installerat värmepump. Jag skulle rekommendera att kontrollera att det är rätt problem som ni tänker lösa. Det är inte säkert att installationsfirmorna har ställt rätt diagnos.