Skrivet av: Heddan
« skrivet: 28 april 2009, 10:45:16 »Varför blandar du in kronor i dina beräkningar?
Om vi räknar på att 1kbm olja motsvarar 10.000kWh så blir uträkningen i så fall:
Tidigare förbrukning: 4,4*10000*0,75=33 000kWh
Ny förbrukning: 8500kWh
Års COP: 33000/8500=3,88
Men detta är långt ifrån säkra siffror eftersom det finns så mycket osäkra faktorer som:
Effektförlusten i oljepannan.
Hur kall vintern har varit i år och tidigare år...
Levnadsvanor(små förändringar kan göra stor skillnad)
Men ett års-COP en bit över tre är nog ganska rimligt...
Om vi räknar på att 1kbm olja motsvarar 10.000kWh så blir uträkningen i så fall:
Tidigare förbrukning: 4,4*10000*0,75=33 000kWh
Ny förbrukning: 8500kWh
Års COP: 33000/8500=3,88
Men detta är långt ifrån säkra siffror eftersom det finns så mycket osäkra faktorer som:
Effektförlusten i oljepannan.
Hur kall vintern har varit i år och tidigare år...
Levnadsvanor(små förändringar kan göra stor skillnad)
Men ett års-COP en bit över tre är nog ganska rimligt...