Har du automatluftare?Eftersom ditt tryck stiger bör det ju vara något som diffunderar in i slingan.Du kanske skulle samla upp lite av gasen och försöka få den analyserad? Det kanske inte är luft.
Luftning på locket, varför det när brineslingan ökar i tryck?Det finns ingen otät koppling på sugsidan av brinepumpen??Hur ligger slangarna ut till borrhålet? ligger de med lite fall utåt eller går de upp och ner som en berg och dalbana med luftfickor lite varstans?
hur är rören dragna? var tar luften vägen?i normala fel har man ju nivåkärlet plaserat så att all luft automatiskt hamnar där. men du kanske inte har nivåkärl, då du kör med ett tryck kärl istället?jag kör både tryck kärl & nivåkärl. det kanske skulle lösa problemet & få systemet själv luftande
Enligt bilden där kollektorn från borrhålet kommer in ligger ju slangarna över mitten på källarfönstret, har det inte gått att komma in djupare med slangarna för att få plats med avluftningen där.MVH/ Niklas
brinet är ju ett "slutet" system så det bör varken komma in eller ut luft.Du har nog en läcka på sugsidan..Är alla kopplingar klämda/lödda? Är automatluftarna täta?Frikylan osv osvAtt det skulle vara en gas verkar ju inte troligt. Hur bildas den inne i slangarna.(spritångor)Har man en skapligt kraftig extern pump när man luftar så finns ingen luft kvar.Är säkventilen tät? var sitter den....osvProvtryck till 3 bar så visar sig läckan kanske...