Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 januari 2012, 10:39:17 »

Jag var borta och försökte hjälpa honom och såg efter en stunds körning att köldmediet var 32 grader varmt !!

Köldmediet? Skall det inte vara köldbäraren? Om det är en givare för köldbäraren är troligaste förklaringen att det har kommit in fukt i den så att det är delvis kortslutning. Det yttrar sig genom att den visar för hög temperatur.
Skrivet av: padda@hotmail.com
« skrivet: 29 januari 2012, 10:17:07 »

Hej..

Tack för en bra och ovanligt uppföljande problemförklaring med lösning....
Annars brukar det inte skrivas när väl problemet är löst...

Min Far har exakt samma problem som du... hade.. Och jag har en likadan pump så jag får nog kolla filtrena...

Han har rengjort filtret, och försökt köra igång... ett antal gåner... Men alltid samma "Lp problem".
Jag var borta och försökte hjälpa honom och såg efter en stunds körning att köldmediet var 32 grader varmt !!
Är det någon som vet vart den tempgiavern sitter ?
Jag misstänkte stark då och ännu mer nu att det är luft i köldmediepumpen...

Trycket i köldmediumkretsen ska enligt kunnig personal byggas upp av sig själv...
Kan man köra igång den ochefter en stund lossa och försöka lufta pumpen ?

Skrivet av: carlss
« skrivet: 13 december 2011, 10:42:35 »

Vi har samma problem som du har , jag provkör den igen , det verkar som att LP larm igår berodde på strömavbrott tex !  jag har prövat att ha den helt avstängd , kopplat bort den från "elnätet" ifall det är något med "kretskortet"  , pröva det du också ! k
Skrivet av: Matte65
« skrivet: 09 januari 2010, 12:32:19 »

Hej igen. Nu har det gått över 1 år sedan jag skrev om min krånglande installation, och efter detta krångel med felsökning och intrimmning, så har allt fungerat klockrent. Jag är så j-a nöjd med funktionen, speciellt nu under dessa extremt kalla dagar! (-19,6 här i natt!) Var precis ner och kollade deltavärdet på den yttre slingen, -3 grader ner i hålet, och +1 grader kommer upp. Over and out!

/Matte
Skrivet av: tomash
« skrivet: 18 januari 2009, 21:06:54 »

hej matte och tack för en utomordentlig redogörelse för ditt problem.
jag har en identisk pump (nästan) en nibe 1130 10kw som jag haft LP problem med till och från sedan start.
jag har problm med luft i systemetm en jag undra hur kommer den in??

Mvh/tomas
Skrivet av: Matte65
« skrivet: 11 december 2008, 19:30:47 »

I dag var jag i kontakt med en kunnig person inom detta område som gav mej följande råd/tips inför framtiden med min bergvärmeanläggning.

1. Rengör filtret på den "varma slingan" minst 2ggr/år, särskilt viktigt om det är en värmepump som jobbar i en gammal installation, där det kan släppa en del skräp från rör och element.

2. Rengöring av filtret på den "kalla sidan" vart 3:e år, ( I mitt fall kan den utlösande faktorn till att filtret slammade igen ha varit en grannes sprängningsarbeten 150 m. bort förra torsdagen och fredagen, som fick "gucka" på insidan av rören att släppa och hitta fram till filtret!)

3. Kontrollera effekten i borrhålet, först i slutet av augusti när hålet vilat över sommaren (Om du inte har pool som du värmt med bergvärmen under sommaren...) en temp runt 6-8  ºC är normalt. Sen ska du kolla tempen i slutet av mars, när pumpen jobbat hela vintern, allt över 0  ºC är väldigt bra.

4. Beställ en service/översyn från auktoriserad tekniker på pumpen 1 gång vartannant år. (Med påfyllning av vätska, luftning etc. Och då gärna med ett ifyllt service protokoll efter besöket!)

5. Börja skriv loggbok med elförbrukning och inställningar/värden (Temperaturer, antal starter, värmepatrons drift i h...) från pumpen 1 ggr/månad. Då kan du enkelt se om det är något som börjar avvika från det normala och åtgärda detta innan det är något som stoppar eller till och med går sönder!

/Matte

(Om du anser att något av detta är felaktigt, så får du gärna rätta detta och komma med tips! :))
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 december 2008, 17:36:03 »

Kräver kontroll/rengöring av filtren något annat, t.ex. att avluftning eller liknande behöver göras efteråt? Eller kan gemene man göra detta själv utan att ställa till med något?

/Paj - som inte riktigt vågar göra sånt

Nej, det är bara att stänga av pumpen och göra som det står i bruksanvisningen. Möjligen kan man behöva en specialtång för avlägsna säkringsringen som håller fast filtret men det följde med en sådan till min pump.
Skrivet av: swepri
« skrivet: 10 december 2008, 10:01:07 »

Kräver kontroll/rengöring av filtren något annat, t.ex. att avluftning eller liknande behöver göras efteråt? Eller kan gemene man göra detta själv utan att ställa till med något?

/Paj - som inte riktigt vågar göra sånt
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 december 2008, 08:52:08 »


07.30 är killarna på plats igen, något skamsna... Dom stänger av pumpen och går lös på filtret som jag frågade om dagen innan, och se, det var helt igen korkat av någon kladdig gegga. Efter denna rengöring av detta filter så har den funkat perfekt i över 13 timmar nu, och allt verkar vara frid och fröjd.
 
Men är det någon annan som inte har rört detta filter på nästan 6 år, och fått till svar från kompetent/behörig personal att detta inte behövs? Hur är det med dessa slangar fyllda med en etanol blandning, bildas det inte en hinna i dom också, precis som det gör på vanliga vattenledningar som ligger nedgrävda? Eller ska etanolen hålla sånt här skit borta? Vad kan det annars vara som beckade igen mitt filter? En sak har jag lärt mej av detta, varje gång jag ställer om klockan, till endera sommar- eller vintertid, så kommer jag att göra rent båda filtren på denna anläggning också.


Skräpet måste ha lossnat när det blev ordentlig fart på cirkulationen. JAg undrar också vad det kan ha varit. Det finns inget som kan växa i 30 % sprit. Det enda jag har sett i mitt filter var lite plastskräp från slangen, grader och annat som blir när man kapar den.

Att kolla filtret när man ändå är på plats, det borde vara elementärt.
Skrivet av: Matte65
« skrivet: 09 december 2008, 21:44:54 »

Fortsättning följer...
Söndag kväll:
Pump-h-e stannar igen med "LP-larm"... Och den fortsätter att läcka vatten från elpatronen...Suck!

Provar att slå på den några ggr under sena söndags kvällen, men den gick i ungefär 10-15 minuter för att sedan "lägga sej på rygg", blinka rött och blinka ilsket med "LP-larm" i displayen.

Vid 00.30 bestämmer jag mej för att det är dags att sova, för man måste ju upp till jobbet på morgonen. Slår om pumpen till R-läge och knallar i säng.

Vaknar på måndag morgon 06.00 av att nästippen känns en aningen stel, och jag vill gärna inte sticka ut armar och ben utanför täcket...
Gör ett ryck och hoppar upp ur sängen för att konstatera att tempen i sovrummet är endast 14,5 grader..H-e!

Ringer till en firma i stan som gör service på dessa v-pumpar, men dom öppnar kl.07.00... 07.01 svarar dom äntligen.
Förklarar vad som hänt och dom lovar att komma fortast möjligt. kl.08.00 är dom här, och 2 killar börjar felsöka.
För dåligt tryck i brine slangen, för lite vätska i brine slangen, luft i brine slangen, med taskig cirkulation som följd får jag höra. Jag frågar om man inte behöver göra rent filtret på denna slang, men får till svara att det behövs inte! Dom tätar läcken på patronen också av bara farten!

Kl 09.15.är dom klara och tackar för sej. Pumpen går som en klocka och jag stannar hemma en stund till för att njuta av värmen som kommer tillbaks i elementen igen.

Sticker till jobbet, kommer hem kl. 16.30, kollar pumpen och allt funkar som det ska! Lyssnar då och då ner med ett öra till nedervåningen för att höra om pumpen jobbar... Kl. 17.10 lyssnar jag igen, men hör inte ett ljud, springer ner för att checka om det är ett normalt stopp... Men jag möts av den röda blinkande lampan som jag absolut inte ville se nu, och naturligtvis "LP-larm" i rutan!!! Greppar en telefon för att ringa firman som var här, men dom stänger för dagen kl 17.00, min vanliga tur...suck. det blir ännu en natt på "R-läge", men inte riktigt lika kallt på tisdags morgonen. 07.01 ringer jag service firman igen och förklara vad mitt problem är.

07.30 är killarna på plats igen, något skamsna... Dom stänger av pumpen och går lös på filtret som jag frågade om dagen innan, och se, det var helt igen korkat av någon kladdig gegga. Efter denna rengöring av detta filter så har den funkat perfekt i över 13 timmar nu, och allt verkar vara frid och fröjd.
 
Men är det någon annan som inte har rört detta filter på nästan 6 år, och fått till svar från kompetent/behörig personal att detta inte behövs? Hur är det med dessa slangar fyllda med en etanol blandning, bildas det inte en hinna i dom också, precis som det gör på vanliga vattenledningar som ligger nedgrävda? Eller ska etanolen hålla sånt här skit borta? Vad kan det annars vara som beckade igen mitt filter? En sak har jag lärt mej av detta, varje gång jag ställer om klockan, till endera sommar- eller vintertid, så kommer jag att göra rent båda filtren på denna anläggning också.

Ett tips till er med egna firmor:
Lägg upp ett schema (2 ggr/år) för rengöring av dessa filter hos folk som har såna här anläggningar, kolla upp med kommunen om vilka som borrat för bergvärme i vissa områden och sen är det bara att ringa/skriva brev och boka in tider för detta. Lätta stålar att tjäna, och jag tror många skulle bli väldigt glada för det! Ett av argumenten kan ju vara att anläggningen blir effektivare av denna service, du sparar ström som en följd av detta (=Mer stålar i plånboken!), och anläggningen borde rimligtvis hålla några år längre också!

/Matte

PS. Jag hoppas att detta var det sista från mej i detta ämne! DS.
Skrivet av: Matte65
« skrivet: 07 december 2008, 14:37:59 »

Tack Roland! Nu är KB-pumpen luftad, och VPn knallar på med en diff på 4 grader nu mellan retur (0 ºC) och fram ledning (+4 ºC).

Sen har jag kollat efter eventuella läckor där luft kan passa på och smita in, men ej hittat något. Jag har inga flexslangar alls i min installation. Jag minns att installatören sa att dom bytte ut dom direkt mot kopparrör vid installationen, annars så skulle dom ändå få komma och byta inom 2-3 år... Seriöst!

/Matte
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 december 2008, 13:22:14 »

Prova om det är övertryck i expansionskärlet för köldbäraren. Det skall vara lite övertryck, 0,5 bar räcker. I annat fall kan det vara svårt att avlägsna luften i pumpen bara genom att lossa centrumproppen på pumpen. Det finns inget tryck som pressar ut luften.

8 graders temperaturdifferens är alldeles för mycket. Köldbärarpumpen fungerar inte som den skall göra. Förmodligen är det så att pumphjulet snurrar i en luftkudde.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 07 december 2008, 13:19:30 »

Jag tror att du måste trycksätta den "kalla" sidan antingen med som ngra har gjort med cykelpump eller så får man ansluta en pump och köra via en tunna för att få ur luften.
Kan också vara så att den suger in luft ngn stans oftast innan cirk.pumpen eller Nibes kända flexxlangar som rostar upp
Skrivet av: Matte65
« skrivet: 07 december 2008, 12:23:33 »

Först måste jag säga tack till alla som ställer upp och kommer med kloka svar och idee´r!

Jag provade med ditt förslag att lossa skruven på KB pumpen, och där kommer det bara luft, ingen vätska alls.
Någon som har förslag på åtgärd där?

(Jag gjorde samma sak med den andra pumpen, och där kom det bara vatten.)

Just nu ligger returen på stadiga -4 ºC, och fram håller sej på +4 ºC.
Jag har höjt hastigheten på KB pumpen, och efter det så sticker inte tempen på returen ner till -9 ºC, då larmet kommer och allt stannar! Så har jag kört i ca 2 timmar nu, så alla i huset börjar tina upp och en del leenden börjar skönjas!

/Matte
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 december 2008, 12:03:22 »

hmmmm..... Sc:,h

Luftbubblor i KB-cirkpumpen?
Vad är nivån i expansionskärlet för KB?

Har du nivå i KB-kärlet så kan du prova att lufta KB-cirkpumpen, lossa lite på centrumskruven på cirkpumpen när den går och se om det kommer luft eller vätska.
Skrivet av: Matte65
« skrivet: 07 december 2008, 10:57:42 »

Yes, KB-pumpen fungerar, och inga konstiga eller skärande ljud från den, men däremot så bubblar/väser det en del om KB-systemet. Hur luftar man detta system? Som data-tekniker så har man inte så "många rätt" när det handlar om att mecka med såna här prylar...

/Matte
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 december 2008, 23:53:36 »

Den främre cirk-pumpen är VB-pumpen och skall inte ha med köldbäraren och LP-larm att göra.  Kan du prova att tvångsköra KB-pumpen och se om den går?

Skrivet av: Matte65
« skrivet: 06 december 2008, 23:02:54 »

Installerade 2003 i januari bergvärme, Nibe 1110 Fighter och 200m borrning. Allt har fungerat klockrent sedan dess, men idag började det tyvärr strula. Hustrun tyckte duschvattnet var en aning svalt i morse, och när jag kollade så blinkade det rött i värmepumpen.
Det var "VP-larm" till att börja med, sedan startade jag om pumpen och då fick jag även larm om frys larm på köldbärarreturen. Efter samtal med en jourhavande tekniker på en VVS firma så rådde han mej att kontrollera köldmediat, om det var tillräckligt med etanol i blandningen mm. Allt detta var ok efter min koll med alkometer... (ca 30 %)

Och nu larmar pumpen för "LP-Larm" i displayen, och den röda lampan blinkar! Det hjälper inte att starta om pumpen, utan detta fel kommer tillbaka hela tiden. Kör vidare med bara elpatronen som värme källa tills på måndag... Men är det någon som har något tips eller idé om vad detta kan bero på?

Silen för cirkulationen är regelbundet rengjord, men jag såg att det hade läckt några droppar vatten från den främre cirkulationspumpen i dag...

/Matte

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!