Ämnessammanfattning

Skrivet av: Olle61
« skrivet: 21 februari 2014, 16:18:36 »

ELSÄK-FS 2013:1


1 kap. Allmänna bestämmelser
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på utbildning och
praktik för behörighet att utföra elinstallationsarbete på elektriska starkströmsanläggningar
samt om erkännande av yrkeskvalifikationer eller yrkeserfarenhet
som har förvärvats inom ett annat EES-land än Sverige.
Föreskrifterna gäller inte för elinstallationsarbete på
– luftfartyg,
– fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift,
– övriga fordon, inklusive släpfordon,
– fartyg, inklusive fritidsbåtar och
– på övriga anordningar.
Allmänna råd
Med övriga fordon, inklusive släpfordon, avses till exempel husbilar
och husvagnar. Med övriga anordningar avses till exempel maskiner,
hissar och kranar
.
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 21 februari 2014, 16:00:04 »

Om man tolkar denna paragraf rätt så skall det nog vara ok  .,;-


ELSÄK-FS 2013:1


Utan hinder av bestämmelserna i 6 § elinstallatörsförordningen
(1990:806) om vem som får utföra elinst
allationsarbete, får följande arbeten
utföras av andra än en elinstallatör
eller en yrkesman under överinseende av
en elinstallatör. Undantagen gäller doc
k inte för elinstallationsarbeten som
utförs i explosiva miljöer.
1. Utbyte av elkopplare som är placer
ade i en egen kapsling eller dosa
samt av anslutningsdon för högst 16 A, 400 V.

2. Utbyte av ljusarmatur i torra icke
brandfarliga utrymmen inne i bostä-
der.
3. Utförande, ändring eller reparati
on av en starkströmsanläggning som
ingår i en skyddsklenspänningskrets
med nominell spänning om högst 50 V
med effekt om högst 200 VA och ström begränsad av säkring på högst 10 A
eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning
med nominell spänning om högst 50 V.
5. Losskoppling eller anslutning av en
anordning i ett laboratorium, prov-
rum eller liknande där anordningen används för utbildning, provning, för-
söksverksamhet eller kontroll
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 14 februari 2014, 21:42:13 »

Däremot behövs behörighet för att fast ansluta "anordningarna" till det fasta nätet.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 14 februari 2014, 21:15:24 »

Värmepumpen är en elektrisk "anordning".

Så här står det i Starkströmsförordning (2009:22):

5 § Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av, eller under ledning av, personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada.

Det är tydligen innehavaren som ansvarar för att den som reparerar värmepumpen har "kunskaper och färdigheter"

"Starkströmsanläggning" är distributionen av el fram till och med vägguttaget eller arbetsbrytaren. Det som sedan ansluts är en "anordning". Det kan vara en värmepump, kaffebryggare,  dator eller liknande. Reparation av dessa "anordningar" kräver inte formell elbehörighet.

Naturligtvis behövs inte heller elbehörighet för att tillverka dessa "anordningar" Hur skulle det se ut om alla fabriker i Kina behövde svensk elbehörighet...
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 14 februari 2014, 20:51:11 »

Den är nog aktuell, men värmepumpen är inte en "starkströmsanläggning" och omfattas därför inte av kravet på behörighet.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 14 februari 2014, 20:11:23 »

Det finns, så vitt jag vet, inga formella krav på kunskap för att göra detta. Definiera "lekman".
Det är i alla fall inte krav på behörighet för detta ingrepp.

Vad jag förstår så krävs det enligt denna , om den är aktuell vet jag dock inte.   

http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/2007-2.pdf     se §4 punkt 1  sidan 2

Skrivet av: Olle61
« skrivet: 14 februari 2014, 19:28:19 »

Det finns, så vitt jag vet, inga formella krav på kunskap för att göra detta. Definiera "lekman".
Det är i alla fall inte krav på behörighet för detta ingrepp.
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 14 februari 2014, 15:54:55 »

Fast som lekman får du ju inte göra detta själv  a:gl
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 07 februari 2014, 16:53:01 »

Ber om ursäkt för det felaktiga svaret tidigare, det är väldigt ovanligt att styrboxen beter sig på det viset.
Hur mycket tillskott behöver du?
Om jag förstod dig rätt så är det utgången för 3kW som krånglar?
Behöver du bara 3kW så kan du skifta A1 mellan 3 och 6kW kontaktorerna och sätta tillskottet till 2/3, isolera den felande utgången.
Behöver du 6kW så kan du koppla loss och isolera utgången till 3kW-kontaktorn, då drar ju 6kW till slut.
Behöver du 9kW så måste Regon repareras eller bytas ut.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 06 februari 2014, 23:08:24 »

189 V tyder ju på att det inte blir riktigt full nätspänning fram till kontaktorn, dvs att triacen förmodligen klipper bort en del av varje period i växelspänningen. Helst skulle man vilja använda ett oscilloskop för att se hur spänningen egentligen ser ut, när det är en "sönderhackad" sinus så kan en vanlig digitalmultimeter visa nästan vad som helst.

Ta gärna en bild på styrkortet så får vi se om det går att identifiera misstänkta triacar.
Skrivet av: apina
« skrivet: 06 februari 2014, 20:50:44 »

10års garanti är nog bara på kompressorn.
en service-dude skulle ringa IVT å höra vad som kan fela å förhoppningsvis åtgärda.

"Troligen nåt fel på den triac som styr den kontaktor utgången om det inte är mätfel? Mäter du när kontaktorns lindning är ansluten? "
*"hjärnan" säger ju inte att tillskottet ska gå, det funkar säkert. men den ligger ständigt på 189v å då tickar spolen bara.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 06 februari 2014, 19:57:50 »

Troligen nåt fel på den triac som styr den kontaktor utgången om det inte är mätfel? Mäter du när kontaktorns lindning är ansluten?

Det borde väl gå att flytta kontaktoranslutningen för kompressorn så den ligger på samma triac som cirkulationspumpen för Brine, det bör triacen klara. Brinepump och kompressors gå ju alltid samtidigt.

EDIT, missförstod nog detta inlägg, nu ser det ut som det är kontaktorn för tillskottet. Du borde kunna nyttja den triac som styr yttre cp om inde denna användes, dvs löda loss denna och flytta till plats för tillskottet.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 februari 2014, 18:49:05 »

Tur att det inte är kontaktorn till kompressorn i alla fall...
Har du bytt kontaktorn själv trots att du har garanti? Hoppas de inte märker att du varit där själv och skruvat.
Skrivet av: apina
« skrivet: 06 februari 2014, 18:34:16 »

styrningen till kontaktorn matar ständigt 189volt, där är problemet. (Från T1 på kretskortet till A1 på kontaktorn)
märkte att tillskottet ständigt går trots att hjärnan säger att det inte behövs.
kopplade ur styrningen för att få tyst på skiten, slipper även betala för 3kwh dygnet runt :)
rätt milt ute så jag får chansa att det inte händer något med kompressorn just nu... ta i trä.

pannnan är installerad 2004 å jag såg nu att jag har garanti till 9/3 2014, kanske borde ringa i morrn :)

Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 februari 2014, 08:54:25 »

Du kan ju testa att ta bort kontaktorn igen och ge den 230V på spolen direkt från ett vägguttag. Då skall den ju dra ordentligt, gör den det så är det strul med styrningen. Att köpa nytt styrkort kostar nog en rejäl slant.

Kolla att du har rätt spolspänning på den nya, visst skall det vara 230V?

Jag tror att styrkorten från IVT har ytmonterade triacs som drar kontaktorerna, i varje fall på nyare versioner. Du kanske kan be någon elektronikkunnig att kolla om det går att fixa. kortet.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 06 februari 2014, 06:29:50 »

En halvledarkomponent med tre ben som används för att styra en växelström med.
Skrivet av: apina
« skrivet: 05 februari 2014, 21:49:01 »

å en triac är?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 05 februari 2014, 21:47:20 »

Om kontaktorn styrs av en triac så kan den låta mycket illa om triacen får för sig att bara trigga på varannan halvperiod.
Skrivet av: apina
« skrivet: 05 februari 2014, 21:36:29 »


å idag bytte jag kontaktor å den nya levde om på samma sätt...

problem med styrningen?
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 31 januari 2014, 16:57:53 »

Hoppas att du kunde sova inatt?

Det är bara att byta kontaktor.
Skrivet av: apina
« skrivet: 30 januari 2014, 21:20:35 »

kinare!

jag har en IVT Greenline C5 å en kontaktor (?) klickar som en sjörövare å det låter förjävligt, den blå brytaren har även fastnat i läge intryckt. den mittersta av de 3 kontaktorerna till höger under displayen.

är det bråttom (klockan är sent)?
bara att byta kontaktor?
pris?

törs jag gå å sova?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!