Tjenna!!
Hur har ni andra fixat vattenbildningen som blir under EcoAir?? Jag kan säga att jag har en ganska fete stor isklump under min nu som just nu liger kant i kant med undersidan på värmepumpen. Jag funderar på hur man kan fixa detta till nästa vinter...kanske någon typ av vattenuppsamlare eller...några förslag??
-
Hej!
Jag har under 2 tillfällen den senaste månaden hackat bort is som var 30cm tjockt.Har även testat med tösalt.
Det har nästan konstant varit minus sedan jag installerade min Eco Air i mitten av januari, så de +5 som det är nu har varit efterlängtade.
Någon med bra tips hur man löser detta bäst?
mvh Jassej
-
Till min EcoAir 107 har jag gjort en uppsamlingsplåt. Vattnet led sedan in i huset och ner i avloppet. För att det inte skall frysa på plåten och rör har jag en värmekabel som håller det is fritt. Fungerar mycket bra, ingen is under vp.
//Urban
-
Till min EcoAir 107 har jag gjort en uppsamlingsplåt. Vattnet led sedan in i huset och ner i avloppet. För att det inte skall frysa på plåten och rör har jag en värmekabel som håller det is fritt.
IVT, som har en uppsamligsplåt, rekommenderar två lösningar.
-smältvattnet leds, såsom Urban gjort, in i huset. Om ledningen då mynnar ut vid en golvbrunn, måste detta ske "ovanför" brunnen. På detta sätt hålls ledningen frostfri genom att luft dras inifrån huset. Någon värmekabel behövs då inte.
-smältvattnet släpps utomhus i dagvattnet. Då måste enl IVT ledningen förses med värmekabel för att undvika frysning. Förberedda plintar finns i pumpen och värmekabeln styrs av pumpens styrsystem (på vid avfrostning och ytterligare 15 min, kan ändras i menyn)
Sture