Nja gamla pannan åker nog ut. Har inge lust att spara på den. Köper nog ett knäppkärl om de går att få till rätt kurs. Annars får jag väll svetsa två gavla på rör av lämplig storlek och två svetsmuffar för det är väll det de handlar om bara en vattenvolym som gör systemet lite trögare.
Funderade just på styrningen av pumpen. Är inte så insatt i detta än men är det så att den genom inställningarna räknar fram behovet och om man ställt det för lång från verkligheten så kommer den lösa ut och larma om att nått är galet? Om man tex skulle ha för lite vattenvolym som går för snabbt att värma så löser pumpen på högtryck och stannar för att snart starta igen? Eller vad blir problemet? Det är detta man motverkar med den större vattenvolymen? Jag antar att cirkpumpen cirkulerar värmesystemt konstant förutom vid varmvattenproduktion så på så vis försämrar den större vattenvolymen inte verkningsgraden nått nämnvärt?
/Martin
Thermia styr med gradminuter, för att gradminuterna skall räkna upp (mot stopp av kompressor) skall framledningstempen komma upp över börvärdet, problemet är att i system med liten vattenvolym och hög effekt på värmepumpen kan detta gå så fort att gradminutvärdet inte hinner räkna upp tillräckligt innan framledningstempen blir för hög.
För hög både för golvvärmens bästa, för högtryckspressostaten (som löser ut) och för hög för att anläggningen skall få en bra årsmedel-COP.