eco heaten 13 Kw jordvärme dog inatt ( kompressorhaveri ). den insattes 2002 och på eco elen kan man avläsa att den levererat 137000 Kwh samt varit igång 97000 timmar :(
-
Hur många timmar har kompressorn gått?
-
Trist! Nog borde väl en sådan panna hålla lite längre än 11 år kan man tycka. :-\
Hur gick kompressorn sönder? Kortslutning i någon lindning, ventilfel, eller skar den bara?
-
gångtid komprsessor loggas inte på min årsmodell
-
Trist! Nog borde väl en sådan panna hålla lite längre än 11 år kan man tycka. :-\
Hur gick kompressorn sönder? Kortslutning i någon lindning, ventilfel, eller skar den bara?
har bara kollat faser, motorskydd, kontaktor, mjukstartsrelä, spänningsfall..ctc service kommer idag så får vi se, men det ser inge bra ut
-
Kan man se antal starter ? kraftig kompressor mot lite vatten volym kan ge en hel del starter.
-
det visade sig att kontaktorn hade brända stift :)..så spolen orkade till riktigt, nu går den igen
-
Grattis då sparade du en bra slant tummenupp
-
kanske inte så konstigt efter ca 60 000 starter, jag mätte vid pumpen och där hade jag 3 faser ok, men eftersom spolen i kontaktorn inte orkade dra ihop dom skrovliga halvbrända stiften så räckte in strömmen till...det är skillnad på spänning och ampere tOOmten. Kontaktorn är ju från Telemecanique vilket ju är bra kvalitet.