Min kommentar baserades på följande:3m3 i offert, 58% är lite snålt, man kan ha lite otur med borrhålet, livet blir inte alltid som man tänkt sig...Men visst, din plan låter inte orimlig heller. Kanske nån annan har nån kommentar till dig.Har du verkningsgrad runt 80% på din panna så funkar säkert 6kW också.
Om du klarar dig med 6kw beror helt och hållet på hur välisolerat ditt hus är, här hos mig är det nu -18 ºC och i går natt var det -22 ºC och något tillskott har inte gått in och stöttat. Jag hade lite underskott på på integralen i när jag klev upp men det var bortarbetat vid tiotiden. Så jag klarar mig utmärkt med min 6 kw.
En nibe 1230/8 drar cirka 2,2kwDet är tillskottselen som är faran för dina proppar.Jag har en 1230/8 som kanske är lite för stor o startar lite för många gånger per dygn.Har ioförsig en ganska låg framledningstemperatur vilket gör att pumpen ger bra effekt.Hade jag valt en 1230/6 hade den kanske blivit för liten istället.En 1230/8 ger 6,97 kw vid kb in 0 ºC och framledningstemp på 50 ºC 8,22kw vid 35 ºC framledningEn 1230/6 ger 5,22 kw vid kb in 0 ºC och framledningstemp på 50 ºC 6,43kw vid 35 ºC framledningSå en viktig faktor du bör ta i åtanke är vilken framledningstemperatur du behöver.