« Svar #45 skrivet: 25 januari 2016, 13:29:16 »
Sa tempgivaren vid VPn att det var -11? Eller var läste du av att det var -11?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad vaddo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #46 skrivet: 25 januari 2016, 13:45:36 »
Sa tempgivaren vid VPn att det var -11? Eller var läste du av att det var -11?
BÃ¥de vp:n och utetempgivaren samt extern termometer

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #47 skrivet: 25 januari 2016, 13:48:10 »
Och i displayen så stod det att kompressorn var spärrad?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad vaddo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #48 skrivet: 25 januari 2016, 13:50:55 »
Och i displayen så stod det att kompressorn var spärrad?
Japp

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #49 skrivet: 25 januari 2016, 13:53:38 »
Och du har kollat automatsäkringarna för elpatronerna inne i EcoEl?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad vaddo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #50 skrivet: 25 januari 2016, 14:00:22 »
Och du har kollat automatsäkringarna för elpatronerna inne i EcoEl?
Japp

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #51 skrivet: 25 januari 2016, 14:07:42 »
Då är väl det troligaste att nedre elpatronen är trasig? Det borde väl vara ganska enkelt att kontrollera? Spärra VPn och se om displayen visar 3+6. Om inte så är det antingen fel på elpatronen eller på styrkortet.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad vaddo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #52 skrivet: 25 januari 2016, 14:09:29 »
Då är väl det troligaste att nedre elpatronen är trasig? Det borde väl vara ganska enkelt att kontrollera? Spärra VPn och se om displayen visar 3+6. Om inte så är det antingen fel på elpatronen eller på styrkortet.
Ska prova ikväll! men vad jag sett så visar den 3+6 vid spärrad...
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 14:19:52 av vaddo »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #53 skrivet: 25 januari 2016, 14:55:12 »
Och i det läget bör strömuttaget ligga på 14 A på bara elpatronerna.

Men jag blir lite fundersam när jag tittar på dina data. När övre patronen drog 1,5 så låg strömuttaget på 9 A, vilket motsvarar drygt 6 kW, och i senaste läsningen med 3 kw elpatron var det 8A, vilket motsvarar 5,5 kW, så du har nånting annat som drar jäkligt mycket ström, såvida du inte läste av samtidigt som ni lagade mat.

Med 20A kan du plocka ut 13,8 kW. Om du har annat som drar 3-5 kW så innebär det att du i värsta fall inte har mer än 8-9 kW kvar att plocka ut från elpatronerna, och frågan är då var den begränsar först, övre eller nedre. Om du har annat igång som drar en massa ström så kan du i värsta fall hamna i ett läge där effektvakten säger att det inte finns utrymme för elpatronerna.

(PS. Du behöver inte citera. Det är ganska uppenbart att det är mina frågor du svarar på)
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #54 skrivet: 25 januari 2016, 15:21:31 »
Den kopplar ner övre i steg om 1,5 kW, den undre har bara två lägen, 0 kW eller 6kW.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #55 skrivet: 25 januari 2016, 15:29:12 »
... under förutsättning att det finns kvar ström nog för minst 6 kW, eller hur?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #56 skrivet: 25 januari 2016, 16:00:29 »
Jag vet inte riktigt vad som händer med undre patronen, om inte strömmen räcker, men jag tror inte att den påverkas av belastningsvakten.
Den är ju bara aktiv om EcoEl körs som ren elpanna, och förmodligen händer samma sak som om man kopplar in vad som helst som drar för mycket ström.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #57 skrivet: 25 januari 2016, 16:06:06 »
Man bör också komma ihåg att CTC bara har kostat på reläer i serie med två faser (tror det är L1 och L3). Det innebär att om det skulle råka ligga en stor enfaslast på L2 så blir styrsystemet tvunget att koppla bort all elpatroneffekt för att effektvakten ska bli nöjd.

Så det kan vara en god idé att kolla igenom vilka stora, långvarigt inkopplade enfaslaster som finns i huset och se till att de belastar någon av de två faser som CTC-styrsystemet kan bryta bort individuellt.
Exempel kan vara motorvärmaruttag samt de mest använda spisplattorna.
Jag rÃ¥kade nyligen pÃ¥ en inbyggnadshäll som i vanlig ordning är ansluten till tvÃ¥ faser och nolla.  230 V elementspänning. Tre av plattorna ligger pÃ¥ den ena fasen och den fjärde (bakre vänster) pÃ¥ den andra fasen.
Har man en sådan häll + separat ugn tillsammans med en CTC-elpanna, så skulle jag föreslå att man lägger de tre plattorna på L1, fjärde plattan L2, ugnen L3.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad vaddo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: CTC eco air+Eco el når ej innetemperatur
« Svar #58 skrivet: 25 januari 2016, 18:54:01 »
Problemet löst. Trasigt överhettningsskydd och kontaktdonet till elpannan bytt. Hände för länge sen när en fas gick.
Tack för ert engagemang!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!