Skrivet av: Lasse63 skrivet 28 januari 2010, 11:02:07
Jag har ett hus på 250 kvm som jag matar en Atella på 10 kw som jag har kopplat för fast kondensering.
Jag tror att pumpen orkar för den ger från 54 ºC upp till 59 ºC.
Men när det blir mer än 4- eller mer så höjer integralen så den kallar på tillsatsvärme.
Jag ser att pannan inte har samma temperatur som pumpen ger, jag undrar om det ska till något mer eller om det är någon justeringssak på inställningen av alla kurvor.
Jag vore tacksam om någon kunde hjälpa mig och tala om hur alla kurvor ska stå eller ska jag anlita en installatör, för jag kan inte så mycket om inställningarna.
Jag hoppas att jag kan få några bra tips
Titel: SV: Thermia Atella till Albinpanna?
Skrivet av: Carl N skrivet 28 januari 2010, 18:25:23
Hej!
Du har väldigt hög kondenseringstemp, behöver du verkligen 59 ºC?
Vad händer om du sänker denna till 50 ºC, räckar varmvattnet då?
Man ska aldrig köra en värmepump hårdare än nödvändigt.

Sen vet jag inte hur man ställer in en Atella för fast kondensering, vad har du för inställningar i menyn "värmekurva"?
Titel: SV: Thermia Atella till Albinpanna?
Skrivet av: FRJO skrivet 28 januari 2010, 20:03:29
troligtvis får du som jag dålig skiktning i pannan. Returen från shunten smiter upp igen. Vp lev 50 så har jag ca 45 i framledning
Titel: SV: Thermia Atella till Albinpanna?
Skrivet av: Lelle skrivet 06 februari 2010, 11:44:13
Jag tror att pumpen orkar för den ger från 54 ºC upp till 59 ºC.
Men när det blir mer än 4- eller mer så höjer integralen så den kallar på tillsatsvärme.
Jag ser att pannan inte har samma temperatur som pumpen ger...

Hej, förstod inte om det är vattnet i pannan som höjs från 54ºC till 59ºC? Eller om det är temperaturhöjningen genom värmepumpen?

Försök hålla deltat, dvs temperaturskillnaden på vattnet till och från värmepumpen till minst 7-8ºC. Då får du varmare vatten i pannan och svalare vatten tillbaka till pumpen. Förhoppningsvis även lite bättre skiktning om det blir någon.
Att pannans temperatur är lägre än den du får ut från värmepumpen kan bero på att givaren i pannan inte sitter i toppen av pannan.
Titel: SV: Thermia Atella till Albinpanna?
Skrivet av: FRJO skrivet 06 februari 2010, 13:22:05
vad jag menade att om vp ger 50 ºC och shunten fullt öppen så har jag 45 på framledningen betydligt svalare. altså blandas det ut på grund av dålig skiktning.