När nedre elpatron ska gå in och pumpen stoppas, bör man fundera lite på. Det beror ju på många olika faktorer, dimensioneringen av värmesystemet var man bor bland annant.
Jag behöver över 55º på framledningen vid utetemperaturer runt 7-8 minusgrader. När det börjar närma sig dom temperaturerna, börjar min pump att få svårt att komma upp till 55º, utan den går i stort sett hela dygnet men kommer bara till kanske 53º-54º, eftersom jag har övre patronen urkopplad klarar inte pumpen med sina 7 kW ensam längre.
Därför har jag ställt "min utetemp" till -8º och nedre patronen till 60º, det gör att när det blir kallare än -9º ute (pumpens givare visar 1º för mycket ute) stoppar pumpen och nedre elpatronen går in och håller 60º i nedre pannan.
Hade jag inte gjort så här, skulle pumpen ändå stoppats vid i stort sett samma utetemp pga för hög retur, men nedre patronen hade inte gått in förrän det blivit -15º ute, som var förinställt på min panna.
Samtidigt som det börjar närma sig temperaturer som får min pump att stoppas, kopplar jag in övre elpatronen också, för den undre med 6 kW klarar inte ensam värmen och dessutom är det bara den övre som styrs av börvärdet på framledningen.
Här nere där jag bor, blir det som tur är sällan så kallt att pumpen stoppas, jag tror att det hänt kanske 10-15 dygn samanlagt under de senaste tre åren.
//Ronnie