Skrivet av: 109an
« skrivet: 23 december 2010, 18:39:08 »I=P/(√3*Uh)
Skrivet av: 109an« skrivet: 23 december 2010, 18:39:08 »I=P/(√3*Uh)
Skrivet av: rabalder« skrivet: 23 december 2010, 18:13:12 »såhär dagen före så har väl dom flesta av oss ganska många strömslukare påslagna... julskinkan tex
Skrivet av: erp« skrivet: 23 december 2010, 12:27:19 »Om du ska räkna ett enkelt överslag på säkringsbehovet, så kräver 1kW runt 1,5A vid trefasanslutning. Då har du någon % säkerhet på säkringen också.
erp Skrivet av: erp« skrivet: 23 december 2010, 12:17:08 »Om du tittar bak i manualen för EcoEl, ser du att 6kW-->8,6A 9kW-->12,9A 12kW-->17,9A och 15kW-->21,6A,
dvs var tredje kW motsvarar cirka 4,3A. erp Skrivet av: bearskag« skrivet: 23 december 2010, 12:06:21 »Hur mkt motsvarar effektuttaget i A?
-7 ute, Pannornas temp är 49 resp 47 grader. Patronerna kör nu enligt: 4.5+0 resp 3+0. 4,5 KW + 3.0 KW skall väl inte nerlasta 25A så mkt att de går in i läget "Högt Eluttag, Reducerad effekt". Någon som kan ta fram en gammal fysikbok? /Björn K Skrivet av: JPEG« skrivet: 23 december 2010, 11:53:02 »Jo det är ett bra allternativ, men det jag förklarade var orsaken till TS:s undran varför effekten reducerades.
Det förutsätter också att man är överens ovh inte höjer till 25A när det blir kallt Peter Skrivet av: erp« skrivet: 23 december 2010, 11:06:49 »Borde man inte sätta effektbegränsaren till 16A på båda pannorna, då hindrar man ju att en av dom "kör över" den andra och det borde ändå räcka för att köra 6+6 på elpatronerna om det krävs.
erp Skrivet av: JPEG« skrivet: 23 december 2010, 10:32:52 »Ja det måste bli följden, men effektbegränsningen jobbar och skyddar huvudsäkringen. Ingen lykad lösning således. Inställning 25A.
/Peter Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 december 2010, 08:13:54 »Huvudsäkringarna är på 25A. Hur ställer man in max ström på EcoEl då? Har man angett hälften, 12,5 A på varje EcoEl? Annars blir det ju "först till kvarn" om strömmen mellan pannorna? Skrivet av: JPEG« skrivet: 23 december 2010, 01:06:25 »Du skriver att det är två fastigheter som delar på 25A huvudsäkring och att det ligger tvättmaskiner och torktummlare jämt fördelade mellan faserna.
Systemets effektbegränsare för 25A jobbar normalt som den skall och signalerar för högt effektuttag eftersom båda fastighetern ligger inne med en ökad belastning vid rådande utetemperaturer. Normalt brukar en huvudsäkring ligga på 16A per fastighet med motsvarande effektbehov. /Peter Skrivet av: bearskag« skrivet: 23 december 2010, 00:03:22 »Ja det är rätt, står 25 A som huvudsäkring.
/Björn K Skrivet av: kullabacken« skrivet: 22 december 2010, 23:46:42 »är rätt säkringsstorleken inställd i ecoel?
Skrivet av: bearskag« skrivet: 22 december 2010, 23:35:59 »Huvudsäkringarna är på 25A.
Bakgrunden är att det är ett parhus, 2 st EcoEl + EcoAir 105, en för varje fastighet, delar på 3 *25. Strömfördelningen är kollad, torktumlare, tvättmaskinen osv ligger så splittrat mellan faserna som det är möjligt. /Björn K Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 december 2010, 22:04:06 »Vad har du för huvudsäkring?
Hur är strömfördelningen mellan faserna, ligger övriga stora strömförbrukare bra fördelat mellan faserna? Skrivet av: bearskag« skrivet: 22 december 2010, 21:53:43 »Hej
Har en EcoEl + EcoAir 105. Har ett problem med att "Högt Eluttag, Reducerad effekt" syns i displayen när det är riktigt kallt och man använder en del tappvatten. Är inte helt nöjd med inomhustempen under dessa förhållanden. Är enda lösningen att säkra upp? Svindyrt. Eller kan det vara normalt att den visar detta varningsmedd? MvH Björn K |