Ämnessammanfattning

Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 05 januari 2011, 15:34:35 »

Nollkoll!
Vad har du för version på styrsystemet?
Just nu kör jag med v.06-10-12 men tidigare testade jag 'vv-höjning' med v.10-08-16.

Precis som Kullabacken antyder, så går min pump upp till 55 grader var fjärde start, däremot är börvärdet på pannan oförändrat och elpatronen kör inte alls p.g.a detta. Jag har 52 grader som elpanna bör (Jag gillar hett vatten vid dusch) och elpatronen går in då pannan håller 52 grader och går upp till 55 grader då den slår ifrån oberoende av vad värmepumpen har för sig.

Det man dock bör ha klart för sig är då det är kallt och framledningstempen är hög så kan kan pannans börvärde justeras up. Detta särskilt om du ändrat diff start/stopp till ett högre värde. (Jag har 7 grader). Då går jag ner och stänger av patronen P=0kW. :D
Kul att du testade  Thumbsup, och jag är inte sämre än att ja kan ha dragit fel slutsats  huvuddunk
Det kan eventuellt ha slumpat sig att elpatronen behövde höja i elpannan samtidigt som kompressorn gjorde vv-höjning när jag testade, jag har elpanna börv=55,
men jag kör aldrig normalt med elpatronen aktiverad.

Men som sagt tidigare, Elpanna=55 och Elpanna max kw=7.5kw resulterar i mycket förbrukning på el-patronen.
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 04 januari 2011, 21:53:13 »

Nollkoll!
Vad har du för version på styrsystemet?
Precis som Kullabacken antyder, så går min pump upp till 55 grader var fjärde start, däremot är börvärdet på pannan oförändrat och elpatronen kör inte alls p.g.a detta. Jag har 52 grader som elpanna bör (Jag gillar hett vatten vid dusch) och elpatronen går in då pannan håller 52 grader och går upp till 55 grader då den slår ifrån oberoende av vad värmepumpen har för sig.

Det man dock bör ha klart för sig är då det är kallt och framledningstempen är hög så kan kan pannans börvärde justeras up. Detta särskilt om du ändrat diff start/stopp till ett högre värde. (Jag har 7 grader). Då går jag ner och stänger av patronen P=0kW. :D
Skrivet av: jehu
« skrivet: 03 januari 2011, 00:13:38 »

7000 kWh ger väl en COP runt 0,7 ;)
nånting e förvirrat här
vart tog den stygga lilla installatören vägen?
(ingen som vet, ingen som vet...)
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 02 januari 2011, 20:47:03 »

Det har visat sig så för mig när jag provat, men nu är det länge sedan jag kört el+patron.
Prova själv, jag har minst 8 timmar till nästa vv-höjning för att kunna verifiera
ok där ser man. har aldrig testat men får kanske göra det, den där VV-höjningen var visst lite speciell. skumma funktioner. Thumbsup
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 02 januari 2011, 20:43:03 »

Det har visat sig så för mig när jag provat, men nu är det länge sedan jag kört el+patron.
Prova själv, jag har minst 8 timmar till nästa vv-höjning för att kunna verifiera
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 02 januari 2011, 20:34:57 »

NollKoll..
nu vill jag höra.. är det så att om man har el-patronen aktiv. värmer den då pannan någe extra vid vv-höjningen då?
är det inte så att bara kompressorn värmer till vp-max vid var fjärde start.


att ha 55g i pannan, kan inte bli annat än mycket el-spetts. för kompressorn kan aldrig få upp den temperaturen i pannan.
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 02 januari 2011, 20:22:35 »

Nollkoll
Vad menar du att extra varmvattenhöjning, och Extra VV elpanna 60 ger denna höga förbrukning?

jag kopierade lite fel  :-[  ,  menade inte 'extra vv' utan vid 'vv-höjning' (har ändrat ovan). Men vi får vänta på Gustis siffror innan vi vet säkert.

 Med 'elpanna 55' som börvärde kopplas snabbt el-patron in på 7.5kW vid var 4'e start när vv-höjning körs eftersom kompressorn tar tid på sig att komma upp i 55ºC
Det bästa är om man klarar sig helt utan el-spets, men jag såg att Gustis hus haft 57ºC som högsta framledning och då räcker ju inte kompressorn till
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 02 januari 2011, 19:49:47 »

Nollkoll
Vad menar du att extra varmvattenhöjning, och Extra VV elpanna 60 ger denna höga förbrukning?

Skrivet av: Stolle
« skrivet: 02 januari 2011, 19:46:29 »

Kolla också att ställa fördröjningen shunt till från (läget högre än 240min). Annars tar framledningstempen sitt vatten från toppen och elpatronen får då gå in och kompensera. Dessutom som kullabacken sa, ställ ned temperaturen något på pannan.
 :)
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 02 januari 2011, 17:35:11 »

Elpanna  55  &  VV höjning  ja
De här inställningarna gör att elpatron går mycket och med 7,5kW... blir det en hel del förbrukning.
Ser på 'Högsta framl  57' att huset kräver varmt, men prova stänga av elpannan någon dag när det inte är för kallt ute

Som Kullabacken skriver, gå in i kodade menyn och skriv in koden (372) och sen tillbaka till historisk driftinfo och avläs, samt meddela
Beräknad förbrukning = 'Elvärme kWh' + 'kompressor total drifttid' x 2.95  (2.95 för en 10,5 och för min 8,5 är det 2.2)

Överslagsexempel från ovan: kompressor 12h x 37d x 2.95 = 1310kwh ; övriga 5700 är el-patron   fiR: fiR: fiR:  
...men nu får jag hoppas kompressorn gått mer än 12h/dag, men även 24h/d är bara 2620....
Skrivet av: Apan
« skrivet: 01 januari 2011, 22:01:35 »

Sorry, blandade ihop med annan tråd, aha förstår..undrar om han läst av huvudelmätaren?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 01 januari 2011, 21:58:01 »

Står ju drifttid 956tim, 39dygn, vart fick 2380h ifrån? Och vart tar energin vägen om kompressorn går som den skall och elpatronen med, för 16-17 gr inne är ej varmt..

förbrukningen i ecoheat 7023kWh/ kompressorns förbrukning 2,95kWh =2380h
förbrukningen som syns är bra en beräkning.
och drift tiden, är den totala tiden pumpen varit i drift.

16-17 ºC inne?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 01 januari 2011, 21:52:38 »

Står ju drifttid 956tim, 39dygn, vart fick 2380h ifrån? Och vart tar energin vägen om kompressorn går som den skall och elpatronen med, för 16-17 gr inne är ej varmt..
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 01 januari 2011, 21:20:49 »

kompressorn bör ha gått ca 650h  17.5h/dygn

men din kompressor ska ha gått 2380h någonting är fel med räknaren.

kompressorn kan max ha förbrukat 2820kWh sen till kommer el-patron.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 01 januari 2011, 21:12:44 »

Här kommer information:
Inställningar:                              Aktuell driftinformation:                    Historisk driftinformation:
Språk         Svenska                    Ute            -11                              Drifttid        956 tim
Produkt      EcoHeat                    Rum          19,6 ( 18,0 )                   Förbrukning  7023 kwh
Storlek       10,5                         Panna        55   ( 55  )                     Högsta framl  57
Värmepump tillåten                      Framledning 38 ( 38 )                       Kompressor    7 tim 50 min
Rumsgivare   ja                           Värmepump  38 ( 44 )                      Starter          47
Elpanna       55                           Brine in/ut   4 / 5
Elpanna max kwh 7,5                   Hetgas        37
Fördröjning shunt 180                  Vid den aktuella avläsningen var brinepump, kompr osv från
Huvudsäkring A   20
Extra VV     120
Extra VV elpanna 60
Fjärrstyrning NS
Semester   från
VV höjning  ja




kanon..
börja med att sänka tempen i pannan till 50 eller lägre... VV blir lidande, men du kan då använda funktionen extra VV.
sen kan du gå in i kodade menyn 372. sen in i historisk driftinfo.. då ser du hur mycket el-patronen och drifttid på kompressorn.
förbrukningen som annars står i historisk driftinfo, är beräknat vad kompressorn förbrukat.
annars så ser det bra ut, förutom antal starter..
Skrivet av: Gustis
« skrivet: 01 januari 2011, 21:01:58 »

Här kommer information:
Inställningar:                              Aktuell driftinformation:                    Historisk driftinformation:
Språk         Svenska                    Ute            -11                              Drifttid        956 tim
Produkt      EcoHeat                    Rum          19,6 ( 18,0 )                   Förbrukning  7023 kwh
Storlek       10,5                         Panna        55   ( 55  )                     Högsta framl  57
Värmepump tillåten                      Framledning 38 ( 38 )                       Kompressor    7 tim 50 min
Rumsgivare   ja                           Värmepump  38 ( 44 )                      Starter          47
Elpanna       55                           Brine in/ut   4 / 5
Elpanna max kwh 7,5                   Hetgas        37
Fördröjning shunt 180                  Vid den aktuella avläsningen var brinepump, kompr osv från
Huvudsäkring A   20
Extra VV     120
Extra VV elpanna 60
Fjärrstyrning NS
Semester   från
VV höjning  ja



Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 01 januari 2011, 20:35:09 »

Kollade inställningarna och i manualen under Meny inställningar finns en översiktsbild som bl.a. visar kompressor tillåten, där det står så står det istället värmepump tillåten. Elpannan är inställd på 7,5 kwh och pannans temp på 55 grader. Hur kan jag historiskt se att elpatronen varit aktiv?


börja då med att sänka panna till 50 ºC eller hellst lägre... in med mer information.. (aktuellt driftinfo och historisk driftinfo)
Skrivet av: Gustis
« skrivet: 01 januari 2011, 20:31:36 »

Kollade inställningarna och i manualen under Meny inställningar finns en översiktsbild som bl.a. visar kompressor tillåten, där det står så står det istället värmepump tillåten. Elpannan är inställd på 7,5 kwh och pannans temp på 55 grader. Hur kan jag historiskt se att elpatronen varit aktiv?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 01 januari 2011, 20:18:47 »

Vad är förbrukning senaste dygnet? Har elpatronen varit aktiv?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 01 januari 2011, 20:03:10 »

skriv in lite värden här..   (aktuell driftinfo, historisk driftinfo)
kan även gå in i kodad meny 372, sen till baka till historisk driftinfo och skriv in nya värdena...
vilket börvärde har pannan. samt shuntfördröjningen?
Skrivet av: Gustis
« skrivet: 01 januari 2011, 19:55:56 »

Det hade varit enkelt om vi bodde i en oisolerad sporthall, men det är ett rejält timmerhus från början av 1900-talet. huset hade tidigare elelement så de element som finns i huset är helt nya och ska vara anpassade för just bergvärme enl installationsfirman som både borrat, installerat pannan och de nya elementen. Borrhållet är på 200 m. När det gäller kompressorn så är den tillåten och på det senaste dygnet har den gått 7 tim och 50 min. Den har slagit på 47 gånger, känns som det är lite väl mycket med tanke på att det senaste dygnets temp legat kring - 4, eller? Vad det gäller inställningsmenyn så står det att produkten är EcoHeat, storleken 10,5 samt kompressor tillåten.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 januari 2011, 19:45:10 »

Men ändå 8kw/h i 37dygn? Låter ju galet mycket ändå, trots elpatron, om än han förbrukar mycket HH-el..

Kan nog stämma sitter ju en vp på 10.5 kw i huset toppeffekten ligger nog bortåt 12-13 kw i huset (en vild gissning)
Skrivet av: Apan
« skrivet: 01 januari 2011, 19:27:22 »

Men ändå 8kw/h i 37dygn? Låter ju galet mycket ändå, trots elpatron, om än han förbrukar mycket HH-el..
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 01 januari 2011, 17:07:42 »

Kolla följande:
Är kompressor tillåten? om ja se nedan
Ställ max eleffekt = 0kW, blir pannan kall då? om nej
Kolla reservtermostaten är ställd på Frost eller avstängd

Skrivet av: erp
« skrivet: 01 januari 2011, 17:06:26 »

Ja, det är ju i stort sett 8kW kontinuerligt under hela tiden, det kan inte vara riktigt.
Har du hört att kompressorn gått något? Vad står det i "historisk driftinfo", och vad står det under Produkt resp Värmepum i inställningsmenyn?
I inställningsmenyn ska stå "Produkt = EcoHeat, Storlek = 10,5 samt Kompressor = Tillåten"
erp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 januari 2011, 16:48:49 »

Hur många timmar har kompressorn och eltillskottet gått ?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 januari 2011, 16:13:35 »

Har precis installerat en CTC EcoHeat 10,5. Hitintills har den varit i drift 37 dagar. På dessa dagar har den dragit över 7000 kwh!!!! Förvisso har det varit runt - 20 i ett par veckor av dessa men det verkar vara helt galet mycket förbrukning? Kan inte se några direkta konstigheter i inställningarna, men något måste väl ändå vara riktigt fel, eller???? Någon som har några tips?

Kolla inställningarna så att kompressor är tillåten (meny avancerat/inställningar). Tror du kör elpanna.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 01 januari 2011, 15:59:23 »

Kompressorn kan ej fungera..eller har du en sporthall utan isolering? Annars låter det som den värmer bara med elpatronen, men ändå bara 7000kwh för pumpen, trots om den skulle gå på elpatronen låter otroligt mycket!
Skrivet av: Gustis
« skrivet: 01 januari 2011, 15:36:11 »

Har precis installerat en CTC EcoHeat 10,5. Hitintills har den varit i drift 37 dagar. På dessa dagar har den dragit över 7000 kwh!!!! Förvisso har det varit runt - 20 i ett par veckor av dessa men det verkar vara helt galet mycket förbrukning? Kan inte se några direkta konstigheter i inställningarna, men något måste väl ändå vara riktigt fel, eller???? Någon som har några tips?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!