Har ett poolkit som skall kopplas in till en nibe 1115.
Som det är kopplat nu så värms poolen bara under uppvärmnings säsongen.
Jag ska koppla in den så att den värms året runt något annat lär inte mina ungar acceptera.
Fanns en låda med reläer och motstånd som kopplas via reläer på framledning,ute tempgivare samt att man hindrar eltillskott. En inne givare fanns med också om man ville prioritera husvärme före pool värme
Hur kommer det att funka, måste man ha på höst och vårläge eller lurar det systemet så att det inträder något slags fryskydd som gör att den börjar producera värme även på sommar läget.
Gradminuterna måste väl få frispel,som det är nu värms poolen 6 timmar i sträck om den kallar på värme.
Måste väl maximera på - sidan på gradminuterna ,såg att börsvärdet var 42 när den värmde och den orkade upp till 33 när den låg mot värmeväxlarn. Vatten volymen som den värmer är nog ca 35m3 så det är trögt att göra en temphöjning. pool tempen är 25 grader
Pumpen har inga menyer som har med pool uppvärmning att göra misstänker att de nya moderna har det så man kan ställa villkoren när den skall gå.
-
Om värmepumpen är i vår/höstläge så kan du väl hindra den att värme huset genom att t ex ställa ner rumsgivaren eller vrida ner ratten så att börvärdet på framledningen kommer ner under 20 °C.
Jag tror att man kan ställa in VB diff VP så att gradminutrarna nollas direkt då poolen värmts klart.
Om VB diff VP är lägre än tempskillnaden mellan framledningstemp vid poolvärmning och börvärdet till huset på sommaren så ska det funka.
-
Nu har jag läst lite mer på pool 10 kitet.
Den lurar framlednings givaren med 3.3 kohm
Och ute givarn med 100 kohm
Vad motsvarar detta i temperaturer?
Misstänker att den skapar en stor diff som du pratade om så att den tvångstyr vp.
Tvångsstyrningen misstänker jag skapat många onödiga starter då värmebärar diffen låg på 10 grader innan jag höjde cirkpumpen till läge 2.
Kör den även över stopptiden på 20 min innan kompressor starter tillåts ?
-
Jag hittade en tabell för tempgivare nibe i manualen för 1245, där är 100 kOhm ca -20 °C och 3,3 kOhm drygt +50 °C. Sc:,h
Detta verkar underligt, dessa värden motsvarar kurva 8, så har man en lägre kurva så kommer inte pool 10 funka. dontknow
-
Tar man bort motståndet på framledningsgivarn så borde man få i gång tvångstyrningen. Men man borde väl ha ett fast läge på säg 25 grader i stället.
-
Jag hittade en tabell för tempgivare nibe i manualen för 1245, där är 100 kOhm ca -20 °C och 3,3 kOhm drygt +50 °C. Sc:,h
Detta verkar underligt, dessa värden motsvarar kurva 8, så har man en lägre kurva så kommer inte pool 10 funka. dontknow
Äldre Nibe hade andra givare, med annan karakteristik, såvitt jag vet. Du skall nog inte använda värdena för en 1245 när det gäller en 1115.
-
Äldre Nibe hade andra givare, med annan karakteristik, såvitt jag vet. Du skall nog inte använda värdena för en 1245 när det gäller en 1115.
OK, bra info.
I så fall är det väl bara att koppla in motstånden på respektive uttag för givare och se vad VP:n visar?
-
Ska prova detta när det blir lite tid över......
-
Hittade detta inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27648.msg263094#msg263094 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27648.msg263094#msg263094)
-
på ntc 3000, så kan jag inte hitta nån tabell där de visar vad 100kohm och 3,3 kohm motsvarar i temperaturer. nån som vet hur man räknar
nibes reservdels nr är 518721 på givarn
-
Jag antar att det är en 2,2 kOhm 3000 K.
Jag hittar inget datablad men 3,3 kOhm är då under 20 °C och jag gissar att 100 kOhm är under -40 °C.
-
http://www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntc.shtml (http://www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntc.shtml)
-
http://www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntc.shtml (http://www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntc.shtml)
Skitbra länk, ska lägga in den på ett bra ställe i forumet. tummenupp
-
om man förstår sig på den bara :o
-
Ja, man måste veta vad man har för värde på B25/100.
Bosch/IVT kör med B25/100=3930K och R25=4700Ω
Nibe verkar köra med ungefär samma B25/100, men R25=10000Ω
Knappar man in det i de två nedre fälten så kan man använda de två fälten ovanför för att beräkna temp eller resistans utifrån en given resistans eller temp.
-
då blir det ca -30 på utetemp och 60 °C på framledningsgivarn om man kollar i data prog
-
Men nu används ju inte 10k NTC till de äldre Nibe-pumparna.
Enl http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27648.msg263094#msg263094 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27648.msg263094#msg263094) är det 3k till en 1235, och jag antar det är stor sannolikhet att de använt samma till 1130.
Med B25/100=3930K och R25=3300Ω
Per definition blir då 3,3kΩ = 25⁰C
och via kalkylatorn blir 100kΩ = -37,6⁰C