Har nyligen börjat snegla på bergvärme för en nyproducerad villa i stockholmsområdet och har lite nybörjarfrågor. Till att börja med:
- Måste man ha en ackumulatortank om man ska ha har vattenburen värme i platta på mark?
(Fick denna uppgift av IVT:s återförsäljare)
- Kan det "räcka" med IVT:s minsta bergvärmepump på 6kW till en enplansvilla på 160kvm?
-
Nej, man måste inte ha acktank till vattenburen golvvärme, men normalt så är det rätt lite vatten i ett golvvärmesystem så temperaturen blir jämnare.
Om man räknar på ett välisolerat nybyggt hus så kommer en 6 kW VP räcka till 160 m2.
Ta även in offerter på några fler värmepumpar, det kostar inget att kolla upp.
-
Ta även in offerter på några fler värmepumpar, det kostar inget att kolla upp.
men ofta svårt at få svar fiR:
/Johan
-
Nej, man måste inte ha acktank till vattenburen golvvärme, men normalt så är det rätt lite vatten i ett golvvärmesystem så temperaturen blir jämnare.
OK, tack för ditt svar. Gäller samma om man har en frånluftsvärmepump? (Acktank har nämligen aldrig kommit på tal då jag diskuterat med FLVP-säljare)
-
Ta även in offerter på några fler värmepumpar, det kostar inget att kolla upp.
men ofta svårt at få svar fiR:
/Johan
www.energioffert.se
De flesta får svar.
-
OK, tack för ditt svar. Gäller samma om man har en frånluftsvärmepump? (Acktank har nämligen aldrig kommit på tal då jag diskuterat med FLVP-säljare)
Antingen så finns FLVP i storleken 2 kW och då behövs inte så mycket vatten (man brukar räkna med minst 25 liter/kW VP). Nackdelen med denna typen av FLVP är att den är lite klen och klarar kanske i bästa fall ca 0 ºC ute utan eltillskott.
Sen finns Comfortzone FLVP som har inverterstyrd kompressor som anpassar uteffekt efter värmebehov vilket också gör en volymförstorare onödig.
Vanlig BVP har modellen on/off styrning vilket gör att den också behöver en viss mängd vatten att jobba mot för att den inte ska starta/stoppa i ett.
-
OK, tack för ditt svar. Gäller samma om man har en frånluftsvärmepump? (Acktank har nämligen aldrig kommit på tal då jag diskuterat med FLVP-säljare)
Antingen så finns FLVP i storleken 2 kW och då behövs inte så mycket vatten (man brukar räkna med minst 25 liter/kW VP). Nackdelen med denna typen av FLVP är att den är lite klen och klarar kanske i bästa fall ca 0 ºC ute utan eltillskott.
Sen finns Comfortzone FLVP som har inverterstyrd kompressor som anpassar uteffekt efter värmebehov vilket också gör en volymförstorare onödig.
Vanlig bergvärmepump har modellen on/off styrning vilket gör att den också behöver en viss mängd vatten att jobba mot för att den inte ska starta/stoppa i ett.
Tack! :)