0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
På bilden med ackumulatortanken kan man se det gamla kopplingsröret där framledningen (från VP) gick till botten av tanken och framledningen (till radiatorer) gick ut i toppen. Nu går båda in och ut i toppen av tanken. Rent logiskt måste detta vara helt fel, det varma vattnet tar väl kortaste vägen och volymen i mitt radiatorsystem har nog minskat med ca 80L nu misstänker jag och då borde värmepumpen starta oftare, vilket jag även tror är fallet. Borde dessutom inte framledning från VP gå in i toppen och framledning till radiatorer ut ur botten?
För att det ska fungera som tänkt ska returen från elementen till värmepumpen dockas in i Ukv:ns botten. Så fram in och fram ut på toppen är korrekt men saknas returen i botten så är det katastrof dåligt gjort.....Dykrören användes väl bara till anslutning av dyktermometrar?
Hej och tack igen ShovelPower! ThumbsupPrecis den rekommendationen har jag sett andra få här på forumet, att VP fram ska in i toppen och radiator fram skall ut i botten. Detta känns ju rent logiskt mest riktigt också på något sätt.. kan inte riktigt förklara varför dock.. Precis, tanken används knappt alls vilket ökar antalet starter, tvärtemot syftet med tanken.Perfekt, då ska jag skaffa termometer med två trådade givare och koppla in
TACK för hjälpen!Aha, så det är det som locket i toppen (och antagligen i botten) är till för, det finns dykrör där för att stoppa ned en termometer i. Ska nog göra det vid ett senare tillfälle.Ja det här blir att göra om - göra rätt för dem. Som jag nämnde märktes redan i morse att värmepumpen dragit mer ström..ShovelPower; den länken visade bara en ritning av tanken; var det inkopplingen "Volym och flödeshöjare", sidan 5, i dokumentet http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdf du och hulta menade? Den verkar fungera så.Och "flödeshöjare" är ju precis vad jag behöver enligt analyser här på forumet.. Har någon mer några åsikter om rörisoleringen? Jag vill ju på sätt och vis höra att det också ska göras om för jag kommer inte vara nöjd, men är det någon som har någon erfarenhet som gör det lättare?Tack återigen, väldigt uppskattat med all hjälp..
Jag menar att du ska koppla som sidan 4övre i detta dokument.http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdfSP
Ratiator RETUR skall in i botten.
Hoppsan fler svar då jag skrev detta.....I detta fall kommer tanken i serie med radiatorerna och tanken (ja ja) är att eliminera knäppningar.I fallet med anslutning i botten till retur radiatorer till pump, så kommer tanken parallellt med radiatorerna. Denna inkoppling är nog tillämplig så bestämd volym finns på radiatorsidan, kanske för att minska risken av för lite flöde pga att termostaterna på elementen stryper?Isolera rören i bjälklaget göres med skum eller insprut av frigolitkulor. Enklast så och inte fel i mina ögon sett.
CiteraJag menar att du ska koppla som sidan 4övre i detta dokument.http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdfSP Är det någon skillnad på övre och undre? Är undre en LV-installation?CiteraRatiator RETUR skall in i botten.CiteraHoppsan fler svar då jag skrev detta.....I detta fall kommer tanken i serie med radiatorerna och tanken (ja ja) är att eliminera knäppningar.I fallet med anslutning i botten till retur radiatorer till pump, så kommer tanken parallellt med radiatorerna. Denna inkoppling är nog tillämplig så bestämd volym finns på radiatorsidan, kanske för att minska risken av för lite flöde pga att termostaterna på elementen stryper?Isolera rören i bjälklaget göres med skum eller insprut av frigolitkulor. Enklast så och inte fel i mina ögon sett.Bestämd volym? Menar du när volymen på själva radiatorsystemet egentligen är tillräcklig för VP? Det är ju inte så i mitt fall. Flödet däremot har ju sagts varit mitt problem tidigare så där stämmer det ju...Nu ska det väl förhoppningsvis åtminstone inte finnas något naket köldbärarrör i golvbjälklaget/innertaket, där det bla gjorts med fogskum på de trångaste ställena. Borde jag kunna släppa det då?
Isolera rören i bjälklaget göres med skum eller insprut av frigolitkulor. Enklast så och inte fel i mina ögon sett.
Fogskum har en otrolig förmåga att expandera, normalt borde det räcka men du kan ju borra några extra hål runt omkring och spruta in mera. Kostar så lite och så slipper du tjata på klantisarna till rörisar....