Får inget tryck på inkommande kb
« skrivet: 07 november 2009, 19:57:57 »
Hej!

Har en ny Nibe1145-12 installerad igår /idag men varning 51 kommer upp hela tiden dvs dåligt tryck på inkommande KB. Kopplar man brinepumpen som jag fick låna av röris för att kolla om det finns luft kvar i systemet så pumpar den inte in något mer. Kör man den inbyggda cirkpumpen för kb så kommer det brine ur den utgående luftningen men inte den som går in i 1145:an.

Var är felet? Har bara hållt på i 10 timmar idag..... huvuddunk


Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #1 skrivet: 07 november 2009, 20:39:06 »
Det är väl flödet som har förvunnit?
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #2 skrivet: 07 november 2009, 20:42:47 »
Utveckla gärna!

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #3 skrivet: 07 november 2009, 20:54:27 »
Du måste pumpa runt brinen med en kraftig pump och ha en "tunna" med köldbärarvätska där du sätter "påfyllnadsslangen" och returen från slingan. Pumpa sedan runt köldbäraren minst en halv timma så kanske du fått ut all luft ur slingan
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #4 skrivet: 07 november 2009, 21:03:52 »
Hur gör du med den lånade pumpen ( den som står i tunnan), stänger du kranen mellan in och utlopp så det inte bara går runt i kopplet?
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #5 skrivet: 07 november 2009, 21:19:25 »
Jag har en påfyllnadssats och båda kopplen står i läge "mot" inkommande slangar från "tunnan" samt kranen upp till pumpen öppen när jag använder yttre pumpen, sen när jag kör VP så står "tunnkopplingarna! så det blir fritt flöde för kb-slangarna från sjön

Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #6 skrivet: 07 november 2009, 23:01:36 »
Kör du upp övertryck i slingan annars kan brinepumpen kavitera om det blir undertryck.
Det skulle vara tryckmätare på brinekärlet så man ser vad man har.
Passa så du inte spränger slingan, vet inte vad din utluftning-pump ger för tryck.
Nibe har en rekommendation om trycket.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #7 skrivet: 07 november 2009, 23:31:18 »
Det är nog trycket som spökar för nu testade jag att köra upp trycket och då försvinner varning 51 men 60 ligger kvar så jag får sova till imorgon så kanske tempen blivit lite varmare. Måste försöka få in en tryckmätare så man ser trycket.

Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #8 skrivet: 07 november 2009, 23:47:08 »
Vi kom hem en kväll i vintras och då hade min vp stannat, det bara skvalpade i värmebärar-pumpen.
Det som då hade hänt var att det hade fruset uppe vid expantionskärlet, men inte mer än att när vp gick så kom övertrycket ut men i mellan vp-körningarna när radiatorerna svalnade blev det undertryck i hela systemet och värmebärar-pumpen kaviterade.
detta ledde till att värmepumpen överhettas  och högtrycks-pressostat slog ifrÃ¥n.
Samma fenomen kan det bli då din köldbärar-slinga kyls krymper vätskan och ett undertryck blir följden.
Har hört att det kan suga ihop brinekärlet.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #9 skrivet: 10 november 2009, 21:26:02 »
Röris kommer på torsdag, det verkar vara luft i slangen...?

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #10 skrivet: 12 november 2009, 21:11:53 »
Röris har varit hemma idag och pumpat ut massor med luft och då menar jag massor ur min sjöslang, nu går pumpen men jag får fylla på brine hela tiden och det skvalar i kb-rören så det är väl fortfarande luft kvar antar jag....?

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #11 skrivet: 13 november 2009, 20:06:09 »
Har fyllt på 10-15 liter i kärlet sen igår.... kan det vara läck i slangen? Det skvalade i slangen när jag stängde av pumpen igår och imorse var det tomt i kärlet??

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #12 skrivet: 13 november 2009, 20:20:25 »
Du får provtrycka, har man fyllt och pumpat runt ordentligt ska man inte behöva fylla mer än småskvättar. Så då är det bara två alternativ det ena är hål på "slangen" och det andra är fusk vid fyllningen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #13 skrivet: 13 november 2009, 20:23:46 »
Har du ingen bilreparatör du känner dom brukar ha grejer för att provtrycka kylare med expanderplugg typ äldre termoskork, så är det lätt kollat.
Var i landet bor du?
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #14 skrivet: 13 november 2009, 20:41:27 »
Bor i Skövde-trakten. Får försöka få igång en gammal vattenpump imorgon och pumpa runt allt genom påfyllnadskopplet för att kolla om det fortfarande är massor med luft som inte kommit ut.
Några mer idéer?

Utloggad Quick

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #15 skrivet: 14 november 2009, 09:08:50 »
Jag trycksätter mitt kärl på ett barnsligt enkelt vis. Har tagit en bättre beg däckventil. En ventil för slanglösa däck. En sån man tryck i i hålet på fälgen. Sen har jag klippt av den i spåret där den ska täta mot fälgen. Sen sätter jag den i klämringskopplingen som sitter i toppen på kärlet och drar åt lite med mutter. Tar givetviss bort klämringen först. Sen ställer jag övertryck/säkerhetsventilen i öppetläge sen är det bara pumpa med valfri pump. Själv kör jag med en billig fotpump ifrån Jula med manometer på. Sen när man fått upp önskat tryck bara stänger man säkerhetsventilen och tar bort ventilen. Blir förvisso lite svårt att hålla hundra koll på tryck på detta vis men för att få upp lite lagom tryck duger det alldels utmärkt. Hjälpte iallafall mig att få ut den sista luften som låg mellan VP och vägen ner till borrhålet.


Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #16 skrivet: 14 november 2009, 11:37:06 »
Jag tycker det är skit av tillverkarna som inte insett detta och monterat detta standard på brinekärlet.
Då kunde dom skicka med en mall om slanglängd/vätskenivåförändring i brinekärlet vid trycksättning, då syns ju direkt kvarvarande luftfickor och läckage.

Vi kunde väl lägga till detta krav i offerterna, tryckmätare, pumpnippel på brinekärl.
Skulle spara mycket onödiga återbesök av installatörerna.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #17 skrivet: 14 november 2009, 13:23:29 »
Får testa något liknande. Hur märker man annars att slangen läcker?? Har säkert fyllt på 10-15 liter till idag dvs över 50 liter brine sen starten i torsdags.... >:(

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #18 skrivet: 14 november 2009, 13:32:42 »
Man använder en pump med tryckmätare och pumpar upp ett tryck till ca 3 bar och låter slangen stå så under ett dygn. Lite kan trycket sjunka men inte mer än max 0,5 bar, alla rörmockre har både pump och mätare.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #19 skrivet: 14 november 2009, 20:08:55 »
Man pumpar upp tryck med luft misstänker jag...?? eller kör man med brine?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #20 skrivet: 14 november 2009, 21:05:59 »
Man pumpar med brine, man bör alltid provtrycka med vätska. Använder man luft/gas och det skulle brista kan man få en rejäl smäll med flytande medium blir det på sin höjd en liten puff.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #21 skrivet: 14 november 2009, 23:22:35 »
Får ringa röris på måndag igen då... :'(

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #22 skrivet: 15 november 2009, 17:30:58 »
Har nog hittar felet..... jag tog ett armeringsjärn som jag stoppade ner i marken längs slangen på väg ut i sjön, vet att vi har 2 kopplingar någonstans där. Efter ca 5 min då jag luktat på "lera" så kände jag den speciella brinedoften på armeringsjärnet. Tog ett nytt järn och testade på ungefär samma ställe och där luktade det brine....!! Fram med spade och efter ca 2,5 timmars grävning så kom jag ned till slangen och till råga på allt så kom jag direkt på kopplingen(får nog köpa en triss imorgon ;). Kände runt kopplingen och där läckte det. Röris får komma snarast och byta kopplingen och pumpa i ny brine sen är det bara att hoppas.
Jag återkommer när/om det funkar
« Senast ändrad: 15 november 2009, 17:32:52 av Tommyboy »

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #23 skrivet: 16 november 2009, 02:08:03 »
Det kallar jag felsökning!  *roflmao*

Hur hade du förklarat för grannen att du stÃ¥r och petar med en pinne i backen för att därefter lukta pÃ¥ den?  ;D
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #24 skrivet: 16 november 2009, 06:39:15 »
Det kallar jag felsökning!  *roflmao*

Hur hade du förklarat för grannen att du stÃ¥r och petar med en pinne i backen för att därefter lukta pÃ¥ den?  ;D
"Jag håller på med spritprospektering"...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #25 skrivet: 16 november 2009, 19:30:36 »
Grannen stod bara och garvade åt mig då han går i samma banor.... med sjövärme alltså ;)

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #26 skrivet: 18 november 2009, 20:06:31 »
Det var läck i en koppling i backen, röris har nu kopplat ihop allt och det verkar fungera men det porlar i rören så jag luftar för fullt. Återkommer med mer info senare

Utloggad Tommyboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #27 skrivet: 21 november 2009, 19:38:07 »
nu funkar allt Thumbsup, Nu gäller det bara justera in allt Sc:,h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!