Utloggad csommar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Borrdjup m.m??
« Svar #15 skrivet: 07 juli 2011, 23:14:10 »
Hej har nu kollat upp vad brine temperaturen är vid DUT och den är beräknad till -4 ºC !!!
(DUT-18, medeltemperatur där jag bor 7 ºC, framledningstemperatur till radiatorer vid DUT 55 ºC, Retur 47 ºC)

Borrdjupet är beräknat till 140 meter från MARKYTAN. Troligtvis ca 130 meter AKTIVT.

Vad tror ni om detta?? Det verkar som om borrhÃ¥let är underdimensionerat. Kan vara bra att korrigera detta innan jag skickar in om borrtillstÃ¥nd  :o

Går i väntans tider .....
Installerar Thermia Optimum 8, 140 meter borra? i Oktober/November 2011

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Borrdjup m.m??
« Svar #16 skrivet: 07 juli 2011, 23:30:43 »
Jo jag vidhåller. Inte under 140 aktivt. och helst 160 aktivt.

Minus 4 vid DUT det är alltså thermias miniminivå. Finns ingen anledningen att lägga sig där tycker jag.

Det finns säkert de som inte håller med men jag tycker, AKTIVT

8kw = 160-180
10kw = 180-200
12kw = 200-240
16kw = 240-300

Hur djupt man borrar har ju mycket att göra med hur mycket energi man tänker hämta från berget. Personligen har jag 16kw men bara ca 240 aktivt och det är för att jag inte hämtar så mycket från berget som man normalt sett gör med en 16kw maskin.

Klarar man 99% av sitt hus behov vid, exempelvis 8kw, så behöver man ju inte borra 180-200 bara för man väljer en 10a. Typ så menar jag.

Så min rekommendation, om du vill ha ett bra hål, är att borra 180 meter till din 8kw.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad csommar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Borrdjup m.m??
« Svar #17 skrivet: 07 juli 2011, 23:44:32 »
Enligt beräkningar från therima så skall spets under ett år vara 106kw med aktivt borrhål på 111 meter.
Installatören "lägger till" 140 meter från markytan istället för 111 meter aktivt.
Känns som en overkill att borra 180 meter aktivt.

Enligt folk som anlitat installatören så vet de vad de gör.
Tror inte de "bantar" offerten för att få jobb. Fick idag tidsplanen för installationen och de kan installera tidigast 4:e november. Bara detta talar för att de är eftertraktade / har mycket att göra.
Går i väntans tider .....
Installerar Thermia Optimum 8, 140 meter borra? i Oktober/November 2011

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Borrdjup m.m??
« Svar #18 skrivet: 07 juli 2011, 23:55:46 »
Jaha jag läste det som du ansåg -4 på KB IN som fööör lågt för din smak.

Självklart beror det på vad man måste betala per meter. Här i stockholm är det nog lite billigare.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad csommar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Borrdjup m.m??
« Svar #19 skrivet: 08 juli 2011, 00:15:50 »
Jag är ytterst tacksam för alla synpunkter. Det är ju trots allt en hel del pengsr vi pratar om.
Jag är lite frågande dock till -4 på kb vid DUT.
Tycker att det låter väldigt lågt men det kanske är normalt med den temperaturen vid DUT. Om man lägger till kanske 20 meter så kanske man kommer närmare 0ºC ?
Det blir också kanske ingen spets och detta tll ett rimligt pris.
Eller vad tror ni?
Går i väntans tider .....
Installerar Thermia Optimum 8, 140 meter borra? i Oktober/November 2011

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Borrdjup m.m??
« Svar #20 skrivet: 08 juli 2011, 00:20:17 »
Beräkningsprogrammet är kraschat... Så jag kan inte kolla exakt.
Men säkert krävs det mer än 20 meter för att komma till 0 grader.

-4 är inte OK tycker jag. Så vitt jag vet är man då och tallar på minimivärden och dessa har man inget att befatta sig med givet många av de minimivärden jag har stött på hittills från VP leverantörer.

Men jag är ju lite picky :)

Landar du mitt i mellan mina rekommendationer och din installatör så blir det säkert good enough. Med det vill jag säga att jag kanske överdriver lite ibland om man är ute efter en standardinstallation.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Borrdjup m.m??
« Svar #21 skrivet: 22 juli 2011, 13:45:28 »
Har drygt 140 meter aktivt borrhål till min 6 kW vp som går ca 4000 h/år och jag hamnar på -1,5 ºC vid DUT (-24 ºC).
Håller med David Rinnan att -4 ºC inte är OK vid DUT. Tror man säger att effekten från vp sjunker med 3% för varje grad som köldbärartempen sjunker.
-4 isf -1 innebär att du tappar nästan 10% av avgiven effekt.
Jag skulle ha borrat 160 meter.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!