Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Stefan F skrivet 24 november 2005, 09:11:29

Titel: Nybörjar fråga
Skrivet av: Stefan F skrivet 24 november 2005, 09:11:29
Hej

Var nere i morse och tittade på VP:n och skulle tala om för den hur mycket jag tycker om den. Upptäckte dock att utgående temp till slingan var -2.8 och ingående 2 grader. Är detta normalt. Ute temperatur var ~3 grader. Pumpen är nyinstallerad

Är detta normal utgående temperatur?

/S
Titel: SV: Nybörjar fråga
Skrivet av: Rickard skrivet 24 november 2005, 09:22:42
Det beror lite på, hur länge hade din värmepump varit igång (kompressorn) när du läste av?

Hur lång kollektor har du?

Hur många kW ger din värmepump?

Här kan du se mina KB-temperaturer, jag har 500 meters slinga till en 7 kW värmepump.

Med tanke på hur tyskarna bygger sina maskiner så kan jag tänka mig att de har kompenserat ned sina visade mätvärden, (en utanpåliggande termometer/givare visar alltid ett något högre värde än en som sitter inuti röret och mäter) detta är dock ren spekulation och inget jag vet.
Har de sina givare i tempfickor så kommer de att visa lägre temp än vad de flesta andra värmepumpstillverkares givare gör.

Men du kan ju även ha fått en onödigt kort kollektor...

http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Titel: SV: Nybörjar fråga
Skrivet av: Stefan F skrivet 24 november 2005, 09:35:35
Tack för snabbt svar. Jag har inte koll på hur länge den kört vid den tidpunkten - kanske loggern ger mig besked när dn kommer igång (då hoppas jag på svar i loggningsforum).

Jag har 500 meters jordvärmeslinga i ett hus från 53 på 160kvm + delvis uppvärmd källare.  Brände förra året ca 4 kbm olja.

/Stefan
Titel: SV: Nybörjar fråga
Skrivet av: Rickard skrivet 24 november 2005, 09:43:22
Jag bränner väl ca 20-25000 kWh/år för värme och varmvatten, så din slinga kommer att belastas betydligt mer än min, några katastrofalt låga temperaturer borde du dock inte få om jordmånen är skaplig där du förlagt kollektorn. -1 till -3 grader är inget onormalt för en markkollektor som lägsta inkommande KB-temp.
Titel: SV: Nybörjar fråga
Skrivet av: Bertil skrivet 25 november 2005, 01:14:54
Det sjunker fort till en början. har man ytjord sjunker det saaakta hela vintern.
Men du bodde ju i södern? det borde gå bra..
Facit har du till våren ;)