VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Brattman skrivet 23 december 2010, 09:27:10
-
Jag har reset:at på de gröna knapparna men den går bara i högst ett par sekunder. Jag har fått över driften till bara el men elementen blir inte riktigt varma på det. Så det är väldigt kallt just nu... Tips någon?? tomte::
Komplettering med mina inställningar just nu (med bara elen):
Rumbör 20
Kurva 41
Integral -460 min
Framl 31(52)
Returl 26(48)
VV 45(44)
VVtid 20 min
Maskinen är installerad 1997 och jag tror inte något är bytt (vi flyttade in i huset i våras).
Vad jag förstår så finns det gott om kylmedium - expansionskärlet är halvfullt.
-
Startar den inte alls? Låter den överhuvudtaget? Det du nämner som kylmedium är brunet som går i hålet.
Kan vara slut på gas i maskinen. denna är fylld med R22 som man numera inte får fylla i.
Om du startar pumpen finns det ström till kompressorn, kan vara ett motorskydd som löst eller trasig kontaktor.
Kan ju även vara en trasig kompressor.
-
Jorå, den startar - och stannar genast...
Jag har dessutom vid lunch haft en kompis på besök (jag tror han är medlem på detta forum :)) och vi kom fram till en trolig orsak till mitt problem.
Det verkar vara slut på kylmedium till kompressorn (R404) (jag skrev lite fel i mitt startmeddelande - skulle ha varit köldbärare då). På framsidan inne i skåpet, under en pressostat så sticker det fram två mässingsrörsändar. Den ena har en nippel på sig och den andra har det inte (och har inte haft så länge jag bott här). Ur röret som inte har en nippel på sig har det läckt ut en oljeliknande substans (upptäckte jag inatt). Kompressorn stannade dessutom för ett par veckor sedan men då startade den igen när jag tryckte på den vänstra gröna resetknappen (lågtryck) och gick ända tills inatt.
Känns det som något skulle kunna stämma?
Problemet nu är att få till kylmediumspåfyllning i jultider...
Kompressorn har låtit bra när den gått - så jag hoppas att det är kylmediet.
-
Låter rimligt!
-
Låter som köldmediebrist. Surt att det inte kom lite tidigare. huvuddunk
Det har säkert läckt ut genom serviceuttaget. Är du säker på att det är R404A i den?
Jag bytte kompressor på en 90S från 1994 och den var det R22 i. Fast det skiljer ju iof 3 år, så det stämmer säkert. *vinkar*
-
Hej igen!
Jag har nu fått hjälp med att fylla på kylmediet. Thumbsup Kompressorn funkar igen och huset börjar så sakteliga värmas upp. 9 kW elpatron var uppenbarligen inte nog för att värma upp vårt varmvatten och huset - vi firade jul i ca 16 °C...
Jo, och vad gäller kylmedium så fick jag tips från en annan också att det borde vara R22 i kompressorn men på min står det verkligen att det ska vara R404 i, så det blev det ;)
Nu har jag fått en liten uppmaning om att hålla lite koll på deltaT på både värme- och köldsidan - så man förhoppningsvis kan märka saker innan det blir akut.
Tack för visat intresse och god fortsättning på er!
//A
-
Thermia använde både scrollkompressor och R404A i Villaserien 1996. Kanske kom med R404A redan 1995. Minns inte exakt, det var ju ett tag sedan. Sc:,h
-
Vem hjälpte dig med att fylla på kylmediet?
HAr en gammal maskine (Energimaster) som enligt hussäljaren har funkat jättebra ner till ca -10. Nu verkar värmepumpen inte orka med när det ens är 0 så jag går i tankarna att köpa en helt ny anälggning men kan man börja med att först fylla på köldmediet skulle det vara kanon.
Vem hjälpte dig och vad kostade det?
///Jocke