Om legionellafunktionen funkar som den ska är det inga problem att däremellan ha ca 50 °C i varmvattentanken.Helst ska man ställa in varmvattenspetsen (legionella) under en tid då man inte använder varmvatten.
Vad är det för felmeddelande som kommer? Kan det vara överhettningsskyddet för tillskottet som löst ut och måste återställas?
Varannan vecka blir säkert bra.Knappen för återställning av överhettningsskyddet brukar sitta nertill på själva elpatron på IVT, tryck in den hårt med en mejsel.
Den kan inte göra varmvattenspets med enbart kompressorn, elpatron behövs också. Kolla att automatsäkringen för elpatronen är i läge till och att överhettningsskyddet är återställt. Om du vill kan du testa att köra den i läge "Enbart tillskott" för att kontrollera att elpatronen fungerar.
Jag tänker att då den fungerar ibland borde inte detta vara problemet..? Men jag ska kolla. Ska bli intressant, jag visste inte ens att man kunde öppna den..