Tricket är ju oftast att få värmepumpen att gå så lite som möjligt, utan att det blir kallt och utan att elpatronerna går igång. Själv bor jag ju i Västerbottens kustland och försöker tvärtom hitta en balanspunkt när det är riktigt kallt ute, så värmepumpen går så länge som möjligt istället för elpatronerna. Brytpunkten (Min utetemp) ligger vid ca -10, men jag måste höja till -9 ibland nör temperaturen stiger snabbt från 15-20 minus och hela huset blrjar vara en anings nedkylt, men kan å andra sidan sänka till -11 när det tvärtom varit bara nån enstaka minus och det bara långsamt blir kallare.
Så enda sättet att hitta sitt optimum är nog att testa sig fram.
Erp har tydligen ofta tempen i övre pannan på 42, men jag måste ha varmare för att inte få klagomål på att duschvattnet blir för kallt. Han ställer ner övre elpatronen på ett minimum, jag har den just nu på 6 kW för att kunna få ut tillräckligt varm framledning (tillsammans med VPn) vid 8-9 minus ( och för att kunna hålla värmen i huset vid -25, då behöver jag 6+6).
En del höjer startdiffen start/stopp, (alltså det du adderar till framledningen för att få nedre tankens börvärde) till 7 grader sommartid och sänker till fabriksinställning 5 grader vintertid. Jag har precis höjt till 6 grader för att få pumpen att gå så länge som möjligt och därmed inte trigga igång elpatronerna. Osv...
Detbär bara att testa sig fram, och föra bok över elförbrukningen.