Hej
Efter att snurrat
runt på forumet i snart 15tim så börjar man haja en del... men lite hjälp med beräkningar vore inte helt fel
Huset står i Umeå, byggdes 1940 trähus, 2 glasfönster.
Uppvärming idag vattenburen EL, 2 rörsystem och dragspelselement
Har 2 vån och källare varje våningsplan är på ca 160kvm = tot 480kvm
Våningsplan 1 och 2 innehåller totalt 4st 3or på ca 80kvm st = 320kvm tot
Källaren kommer att byggas om till 2st uthyrningsrum på tot 80kvm och resterande del är uppvärmt ca 17grader så det drar nog lite mera efter ombyggnaden...
Förbrukning inkl hushåll el 63000kwt på 7 st personer, hushålls-el = belysning trapphus utomhus, tvättmaskin, torktummlare och 4st motorvärmare så det är inte så mycket...
Efter ombyggnaden bor det ca 12st personer som alla vill ha varmvatten.
Förslag 1
Har tittat på Nibes 1130-15 eller 1130-17 och en VPA ackumulatortank 450/300 och två borrhål på ca 160 = 140Aktiva (har kollat upp via sgu att det är ca 18m till berg och 4000liter i flöde (grannen har borrat och jag har även mättat till mitt planerade hål och det var över 20m)
Har räknat på detta kalas (med hjälp av forumet) Nibe 1130-17 och 2*170m borra, 40m foderrör och en Vpa 450/300...
Denna utrustning och borra landade på 210000 exl Installation :,v( om jag nu har räknat rätt
Hur mycket skulle man spara / år med Bergvärme? någon som har program??? Thumbsup
Förslag 2
Det går i dag in och ut fjärrvärme i fastigheten som INTE är ansluten men om jag skulle ansluta skulle det kosta ca 60000 med installation.
Kostnad per år med fjärrvärme som uppvärmning 30000:- ca 50öre/kwt
Efter att blivit hjärntvättat av detta forum så känns fjärrvärme lite för enkelt
Är det någon som vill kommentera mina förslag utifrån de uppgifter jag har lämnat och vilket som man bör satsa på?