0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
NÄ, det där blev väl inte rätt! Om den framräknade hushållselen är mindre än normalt när TS går så tyder väl det på att något i VP-systemet drar mindre än beräknat. Antingen drar VP mindre än 2,22 kw per timme på räknaren eller så drar TS mindre än 6 kw per timme på räknaren.
Obs Jag sa också samma framledningstemp, elen hjälper till vid värmebehov till radiatornElektroniken håller tempen. Samma retur från radiatorkretsen.
Citat från: Carl N skrivet 15 mars 2005, 09:27:15Jag tror din VP drar lite mindre effekt än 2.22 totalt sett. Ju kallare det är ute, ju mer går VP och ju större blir felet.Jag skulle gissa på att det är så att 2.22 är en rimligt bra snitt-siffra (inklusive KB -cirk) när TS inte är i (man får ju lita på angivna värden). Men frågan är som sagt om VP verkligen drar så mycket när TS går?
Jag tror din VP drar lite mindre effekt än 2.22 totalt sett. Ju kallare det är ute, ju mer går VP och ju större blir felet.
CiteraNÄ, det där blev väl inte rätt! Om den framräknade hushållselen är mindre än normalt när TS går så tyder väl det på att något i VP-systemet drar mindre än beräknat. Antingen drar VP mindre än 2,22 kw per timme på räknaren eller så drar TS mindre än 6 kw per timme på räknaren.´Fel jo ja tackar jag...Om hushållselen blir mindre än normalt beror ju det på att vp drar mera än beräknat..Du kan ju inte ändra siffrorna dom står ju där rdan, tro det eller ej dom stämmer.....
Citat från: Rippe skrivet 15 mars 2005, 09:58:50Citat från: Carl N skrivet 15 mars 2005, 09:27:15Jag tror din VP drar lite mindre effekt än 2.22 totalt sett. Ju kallare det är ute, ju mer går VP och ju större blir felet.Jag skulle gissa på att det är så att 2.22 är en rimligt bra snitt-siffra (inklusive KB -cirk) när TS inte är i (man får ju lita på angivna värden). Men frågan är som sagt om VP verkligen drar så mycket när TS går?Om man analyserar ditt första inlägg på denna länken:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2447.30.htmlSå får jag hushållselen att bli (411+424+416)x4 ca 5000 kWhMedan du skriver att hushållselen var 6000 kWh innan VP installationen.Om jag då räknar baklänges så borde månadsförbrukningen ligga på ca 500 kWh hushållsel vilket under denna 3-månadersperiod ger följande ekvation för bestämmning av effektförbrukning VP: (512+536+525)xVP+(14+2+12)x6+500x3=1220+411+1202+424+1237+416VP=2,06 kWDetta är vad jag tror att din VP drar inkl cirkpumpar utan tillskott. (Beror sen också på framledningstemp så detta är ett medelvärde)
Gällande elförbrukning är det bara att ställa sig vid elmätaren när tillskottet går in. Det är en grym skillnad på elsnurran om man säger så. Hushållselen är ju som den är. Man tvättar, damsuger mm som vanligt, det har väl inget med VP:n att göra??
det du missar är att en VP ALLTID jobbar på sitt max (intermittent drift).Så även om du hjälper kompressorn så avger den sitt absolut yttersta.Sitt yttersta vid en högre systemtemp anges TYDLIGT i upptagen/avgiven effekt vid olika driftstemperaturer!!!Glasklart inget lustigt med det!!!Det är ju därför vi tjatar hela tiden om hög temp in från borran och låg temp på framledningen.Även din luft vatten funkar lika kolla i ditt effektdiagram där ser du att upptagen effekt ökar kraftigt med ökad framledninstemp....  Du har väl också försökt minska systemtempen med golvvärme och konvektorer för lågtempdrift...
JAG har inte sett några kurvor som visar vad som händer med VP när den får hjälp av TS. Hur kan ni vara så säkra på att VP jobbar exakt på samma sätt med eller utan hjälp av TS? Rent logiskt så BORDE det väl ändå vara så att vilken maskin som helst jobbar mindre när den får hjälp av en annan maskin? Men ni menar alltså att VP inte är så logisk utan den ger sitt max ändå?
CiteraJAG har inte sett några kurvor som visar vad som händer med VP när den får hjälp av TS. Hur kan ni vara så säkra på att VP jobbar exakt på samma sätt med eller utan hjälp av TS? Rent logiskt så BORDE det väl ändå vara så att vilken maskin som helst jobbar mindre när den får hjälp av en annan maskin? Men ni menar alltså att VP inte är så logisk utan den ger sitt max ändå?Just det kanske inte logiskt, det finns ingen gas, bara på eller av ALLTID full gas!!!!!Men jag tror att även ex från janne om bilen haltar....Om en bil toppar 150 kanske den då drar 1,5 l/mil. detta på full gas.Hur mycket drar den om den bogseras upp till 200 km/t fortfarande med FULL gas.Car Man kanske har testat.. men logiskt den jobbar med full gas trots hjälp (precis som en VP) med ett mycket högre varvtal då drar den mera soppa!Inget lustigt med det...Men om bilen skulle bogseras i 150 knyck på halv gas då drar den naturligtvis mindre än med samma fart och FULL gas! (men så jobbar inte en VP)Hade vi tittat på en inverter pump som fått hjälp av tex stödeldning, då blir det annat.... då varvar den ju ned!!