Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: bennety skrivet 30 november 2010, 18:02:44

Titel: KB in/ut
Skrivet av: bennety skrivet 30 november 2010, 18:02:44
Hej
Hur mycket ska KB-in sjunka under drift. När kompressor startar så är det ca 1,9 ºC in ,  i slutet på körningen så har jag 0.7 ºC in, Normalt?

//Henrik
Titel: SV: KB in/ut
Skrivet av: 2000 skrivet 30 november 2010, 18:07:46
Det är normalt. Kan även gå under nollan lite grann.
Titel: SV: KB in/ut
Skrivet av: bennety skrivet 30 november 2010, 18:10:19
Tack för svaret, jag har varit lite orolig ;D