Hej
Efter mycket om och men har vi nu äntligen fått installerat nytt uppvärmningssystem. Valet föll till slut på Daikins pump.
Pumpen har snart varit i drift i en vecka och en del funderingar har dykt upp.
Enligt manualen finns funktioner för tex semesterläge, skapa scheman etc. Dessa ser jag inte i min meny. Är det något man ställer i installatörsläge? Jag kan heller inte se tex hur mycket elpatronen körts. Vilket jag fått för mig att den gjort vid några tillfällen i slutet varmvattenvärmning. Vilket jag också tycker är lite märkligt.
Kan ni andra som kör denna pump få fram dessa funktioner?

Utloggad Jakilles

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Funderingar efter installation
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2014, 21:50:32 »
Nu har jag även kört med en elmätare från Rickard under 5 dygn. Enligt den har pumpen i skrivande stund förbrukat 42 kWh. Pumpen ska enligt sin egen räknare ha producerat 45 kWh energi. Några nätter med 25-27 grader till radiatorer i övrigt bara varmvatten. Känns ju inte helt optimalt...

Utloggad pts

  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar efter installation
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2014, 22:28:42 »
Det finns ett meny träd i quick install och i Installatörenens referensmhandbok som visar var och vilka inställningarna finns och även bread krump som leder fram till resp inställning.

Vad säger hem displayen ?
Kör du mot utegivare och kurva ?
Lägsta temp för värme är 24  °C, jag har slagit av värme produceringen.
(Frikylan hÃ¥ller huset pÃ¥ ca 22-24  °C  tummenupp )
Vid slutet av varmvatten körning så verkar det växlas över till värmesystem lite för snabbt och då kommer det +40 °C ut i systemet och det kan knäppa.
När man kör värme producering sÃ¥ testas temperaturen med högt flöde vilket kan lÃ¥ta en del.  Lär finnas en uppdatering.

Det finns ytterligare några saker som skall tas upp med daiken när T är tillbaka från semestern.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.

Utloggad Jakilles

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Funderingar efter installation
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2014, 22:56:17 »
Hemdisplayen ser ut enl. Bif bild.
Kör med utegivare mot kurva.

Går det att stänga av värmeproduktion? Min nuvarande inställning är att den inte kör ut på elementen vid temp över 16 grader. Skulle gärna sänka denna om det går.

Utloggad pts

  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar efter installation
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2014, 03:25:39 »
Vad är det för Information som I ger, har du ett larm  ?
Vad säger <I> knappen ?

Molnet betyder utekompensering.
Du kan påverka temp med pil upp/ned. Ändra och vänta några sekunder.
Den gröna lampan betyder att värmeproduktion på.
Tryck <1> så stängs den av .

Jag ser/har en stjärna  nedtill höger och inget I och när Bergvärmen jobbar med värme syns en 2 runda pilar runt stjärnan. motsvarande syns för VV tanken

Om du trycker pÃ¥ <hus> sÃ¥ kommer du till VV sidan, den bör stÃ¥ pÃ¥ max 55 °C om du vill undvika att elpatronen gÃ¥r in. Du bör även ha Ã¥teruppvärmning med lagom  :dt:
 
Om du trycker på <list> information, givare så ser du hur den jobbar.
Om du har en elmätare inkopplad och aktiverad i systemet så kan du läsa ut under information/energimätare.

2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.

Utloggad Jakilles

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Funderingar efter installation
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2014, 06:59:09 »
I sitter där efter ett larm om att legionellakörningen inte avslutades korrekt, detta kom vid den första höjningen efter inst. ytterligare en höjning har körts och då kom inget nytt felmeddelande, dock får jag inte bort detta.

Nu har jag stängt av värmeptoduktion, tack för det tipset.

Min tanktemp stÃ¥r pÃ¥ 50, vilket har fungerat än sÃ¥ länge. Var ställer man Ã¥teruppvärmning med lagom  :dt:?

Jag har ett värde under information/energimätare vilket jag tolkat det som visar pumpens uppskattade mängd tillverkad energi. Har även en extern elmätare som bara loggar pumpens förbrukning.
Dessa diffar med några ynka kWh.

Utloggad pts

  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar efter installation
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2014, 09:34:42 »
Vore bra om vi kunde få fram en text fil med alla inställningar, lagra den i git och sedan går det att jämföra.

Citera
Var ställer man Ã¥teruppvärmning med lagom  :dt:?
A.8 Översiktsinställningar
   [6-08] Hysteres för Ã¥teruppvärmning (10) ->5
   [8-01] Maximal drifttid för varmvatten beredning (30) ->35
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.

Utloggad Jakilles

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Funderingar efter installation
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2014, 09:39:06 »
Hmm, hur gör jag det?  dontknow

Utloggad Jakilles

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Funderingar efter installation
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2014, 09:42:14 »
Har fortfarande inte heller koll på hur jag kommer åt dessa inställningar. :-\

A.8 Översiktsinställningar
   [6-08] Hysteres för Ã¥teruppvärmning (10) ->5
   [8-01] Maximal drifttid för varmvatten beredning (30) ->35


Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Funderingar efter installation
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2014, 10:09:33 »
När du är vid "användare" eller vad det nu kallas så håller du knappen nere till höger intryckt några sekunder så växlar den från slutanvändare till installatör.

Det är ett gissel att den vill köra värme trots att det inte behövs och det går inte att sänka lägre än 14°. Har stött på Daikin om detta problem och,,,,, jaja vi får se vad som händer. Saker hände fortare innan fakturan var betald om jag säger så,,,.

Innegivare är nog en lösning men annars kan du  stänga av rumsvärme genom att trycka en gÃ¥ng pÃ¥ on/off ("ettan") dÃ¥ stoppar värmeproduktionen men vv körs ändÃ¥.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad pts

  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar efter installation
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2014, 10:10:32 »
Installations användaren dvs din installatören om du är osäker.
Intrimning ingår i installationen.

Det verkar vara få värden som behöver justeras från standard/normal värdet. Standard värden kan ändras vid nya program utgåvor och som referens så är det bra att ha egen koll. Du vet inte vem du pratar med om några år.
Jag kommer att dokumentera hela min installation så att vi vet vilka komponenter som används och hur de är inställda.
Jag har en komplex installation med frikyla som jag kommer att styra och då är det mera komponenter.
I en ren Daikin Bergvärme så är det få externa saker.

Jag lÃ¥ter  installations firman uppdatera och i deras instruktion finns att de skall dokumentera(se Installationhandbok, snabbstartskonfiguration som följde med VPen) tanken är att vi har varsin kopia som att vi i framtiden har koll pÃ¥ konfigen.

De fick montera en blandingsventil pÃ¥ varmvattnet eftersom det kom ut rykande 55  °C ur kranen och jag vill vara 100% säker att ingen kan bränna sig. Det gör även att varmvattnet räcker bättre och att det kommer jämnare temperatur ur kranen med mindre överrasknings effekt.
Har du haft en legionella körning sÃ¥ är vattnet 60  °C känslig hud och du har en garanterad brännskada om du inte är snabb och kyler, barn har inte tÃ¥lamod att kyla tillräckligt och de brukar inte gilla smärtan som blir vid kylning pÃ¥ djupet.
« Senast ändrad: 09 juli 2014, 10:13:33 av pts »
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.

Utloggad pts

  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar efter installation
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2014, 10:12:29 »

Det är ett gissel att den vill köra värme trots att det inte behövs och det går inte att sänka lägre än 14°. Har stött på Daikin om detta problem och,,,,, jaja vi får se vad som händer. Saker hände fortare innan fakturan var betald om jag säger så,,,.


14 °C vilka parametrar ?
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Funderingar efter installation
« Svar #12 skrivet: 09 juli 2014, 10:46:04 »
14 °C vilka parametrar ?

Alltså sommaravstängningen dvs den kör ingen värme under 14°.

Vilken numerisk benämning det är har jag icke koll på just nu.

Intressanta detaljer du skriver om PTS ska kika lite mera på min maskin när jag får tid över,,,, år 2029 eller så! :-)

Tror heller inte att man ska stirra sig blind pÃ¥ maskinens inbyggda  energimätare, tror det är svÃ¥rt att fÃ¥ den att visa rätt dÃ¥ den förmodligen till stora delar bygger pÃ¥ beräkningar frÃ¥n flöde, tryck, temp etc.

/Christer 
« Senast ändrad: 09 juli 2014, 12:50:22 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Jakilles

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Funderingar efter installation
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2014, 13:42:21 »
Nu har jag justerat sommaravst. Från 18 °C till 14 °C, att den stannat vid 16 °C beror nog på kurvan som är ställd på 25 flt vid 16.
Kikade runt lite och kunde se att den inte kört något på elpatron, men den har gjort väldigt många starter, kan det vara orsaken till hög elförbrukning?
« Senast ändrad: 09 juli 2014, 13:47:49 av Jakilles »

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Funderingar efter installation
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2014, 11:07:28 »
Hej jakilles. Kort svar då jag är på semester:

Antal starter är högt, kan sänkas genom att överskjutningsvärdet 9-04 ökas till 2-3 grader. Är det en 1-rörskrets hos dig ?
Din cirk pump verkar vara ställd i kontinuerlig drift, ändra till intermittent så minskar din förbrukning.
Ang. Producerad energi så är det viktigt att vid installation av systemet att installatören testkör cirk pump på varma sidan. Vid denna körning så kalibreras givarna i maskinen för energimätningen.

Mvh
D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 255
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!