Hej jakilles. Kort svar då jag är på semester:
Antal starter är högt, kan sänkas genom att överskjutningsvärdet 9-04 ökas till 2-3 grader. Är det en 1-rörskrets hos dig ?
Din cirk pump verkar vara ställd i kontinuerlig drift, ändra till intermittent så minskar din förbrukning.
Ang. Producerad energi så är det viktigt att vid installation av systemet att installatören testkör cirk pump på varma sidan. Vid denna körning så kalibreras givarna i maskinen för energimätningen.
Mvh
D
Tack för svaret D!
Japp, det är ett 1-rörs...
Jag har justerat till intermittent drift av cirk pump på varma sidan, dock kör jag nu med husvärme av, sätter på igen.
Värdet på [9 04] står på 3 sedan installation.
Jag vet inte huruvida installatören testkört vid installationen, men även nu vid enbart tankvärmning verkar det inte skilja så mycket. Mellan den 14/7 till den 16/7 har pumpen enligt sin räknare producerat 6 kWh och enligt elmätaren har det gått åt 5,3 kWh mellan dessa mätpunkter. Nu är ju detta väldigt kort mättid, ska kanske avvakta och jämföra på lite längre tid.
Med vänlig hälsning,
Johan