VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: knepig skrivet 26 november 2012, 20:55:41

Titel: 2 eller 3-rörskopplad tank vid 2 klimatsystem?
Skrivet av: knepig skrivet 26 november 2012, 20:55:41
Hej!

Har en fråga om inkoppling av tank till 2 klimatsystem varav endast ett (golvvärmen) skall vara i drift sommartid.. Finns det någon nackdel att koppla som i exempel 1 på min skiss? Behövs överströmningsventilen? något som har erfarenhet av detta? Själv har jag endast kopplat som i exempel 2. Någon som kan hitta argument till att exempel 1 inte kommer att fungera tillfredsställande med en värmepump av on/off modell? För och nackdelar med båda exemplen uppskattas! Tacksam för svar!   Sc:,h
Titel: SV: 2 eller 3-rörskopplad tank vid 2 klimatsystem?
Skrivet av: Carl N skrivet 26 november 2012, 21:43:58
Du har en CP till som går och drar lite ström i exempel 2.
Det finns ett tredje alternativ också.
Lite förenklad bild, men du skippar shunten på golvvärmen och låter tanken vara själva bypassen i shunten.
Titel: SV: 2 eller 3-rörskopplad tank vid 2 klimatsystem?
Skrivet av: Carl N skrivet 26 november 2012, 21:47:38
Både koppling 1 och mitt alternativ kräver att man justerar flödet över värmepumen då radiatorerna stängs på/av.
Överströmmaren behövs om du tänker ha golvvärmetermostaterna aktiva i alternativ 1.
Titel: SV: 2 eller 3-rörskopplad tank vid 2 klimatsystem?
Skrivet av: knepig skrivet 26 november 2012, 21:58:34
Tack för svar Carl N!

Du har en CP till som går och drar lite ström i exempel 2.
Det finns ett tredje alternativ också.
Lite förenklad bild, men du skippar shunten på golvvärmen och låter tanken vara själva bypassen i shunten.

Förstår delvis bilden du bifogade. det jag inte förstår är hur man justerar tempen i GV om man inte har en shunt kopplad till GV. Jag får det till att bli problem då både radiatorerna och GV är på sammtidigt... eller är tanken att justera de båda CP så att GV endast drar en liten del av värmen som VP producerar till radiatorsystemet?
Titel: SV: 2 eller 3-rörskopplad tank vid 2 klimatsystem?
Skrivet av: knepig skrivet 26 november 2012, 22:03:15
Och bypassventilen i exempel 1 ritade jag in då jag är osäker på om shunten kan garantera VP tillräckligt flöde. Är orolig att shunten kan blanda in lite för lite "nytt varmt vatten" så att flödet över VP ej kan garanteras. Hade i detta fall ej tänkt termostater på GV.
Titel: SV: 2 eller 3-rörskopplad tank vid 2 klimatsystem?
Skrivet av: knepig skrivet 26 november 2012, 22:16:50
Och bypassventilen i exempel 1 ritade jag in då jag är osäker på om shunten kan garantera VP tillräckligt flöde. Är orolig att shunten kan blanda in lite för lite "nytt varmt vatten" så att flödet över VP ej kan garanteras. Hade i detta fall ej tänkt termostater på GV.

Övertänkte nog detta lite.. på sommaren lär VP ej producera mer än kanske 25 °C och shunten till GV borde ju då ej shunta ner tempen...