Titel: Delta-T och CP-hastighet
Skrivet av: Bobo skrivet 12 november 2006, 23:34:12
Har just studerat delta-T under en VV-laddning med ett avbrott för värmeproduktion.
När första delen av VV-laddningen pågått några min var delta-T = 5,3-2,8=2,5° resp. 56,7-52=4,7°. Båda CP på läge 2. Den varma CP ändrades då till läge 1 och resultatet blev då  58,6-52,3=6,3°. Båda delta-T något låga.
 Efter 20 min övergick VP till värmeproduktion och delta-T blev då 5,0-1,2=3,8° resp 38,0-29,3=8,7°. Dessa värden verkar OK.
När gradmin avverkats slutförs VV-prod. och delta-T blir då åter 2,3° resp 5,8°.
Vad göra åt de låga delta-T vid VV-laddn.
Titel: SV: Delta-T och CP-hastighet
Skrivet av: eleson skrivet 13 november 2006, 10:10:43
Hej, du har separat vvb, eller hur?

Så beroende på  var man står när man beskriver problemet så kan man
säga att din vvb inte värmeväxlar nog effektivt.
Kan du strypa flödet till tanken?

Å andra sidan, sänkt hastighet till tank ger högre effektivitet,
men ger det inte också längre tid för uppvärmning av tanken?

/Erland
Titel: SV: Delta-T och CP-hastighet
Skrivet av: 1 skrivet 20 november 2006, 14:44:22
Tänk också på att tryckfallet minskar när du bara kör vv, vilket medför att du får ett högre flöde med minskat delta.

Effekten sjunker också vid slufasen av en varmvatten laddning, vilket i sin tu också drar ner deltat.

Mvh
Titel: SV: Delta-T och CP-hastighet
Skrivet av: Bertil skrivet 20 november 2006, 15:08:00
har du inbyggd vv beredare.
Då går inte flödet justera.
 Det är viktigare med optimalt flöde vi värmeproduktion än vid vv produktion.