Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: han540 skrivet 05 maj 2016, 10:40:45

Titel: Läckande säkerhetsventil.
Skrivet av: han540 skrivet 05 maj 2016, 10:40:45
Hej. Ska åka iväg i helgen, med detta läckage... det kommer ca 2 dl/dygn. Den sitter ovanför VP. Kan den börja pissa ut vatten helt ohämmat? Ska jag stänga av vattentillförseln helt, det hjälper väl efter ett tag i alla fall?
Titel: SV: Läckande säkerhetsventil.
Skrivet av: Carl N skrivet 05 maj 2016, 13:07:51
Jag skulle nog stänga av inkommande vatten i alla fall.
Titel: SV: Läckande säkerhetsventil.
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 maj 2016, 17:02:08
Är det ventilen på inkommande vatten eller den för värmesystemet som läcker?
Titel: SV: Läckande säkerhetsventil.
Skrivet av: Per Lu skrivet 06 maj 2016, 08:49:08
Har den släppt ut vatten även förut eller har det börjat nu?
Ökar mängden vatten den släpper ut med tiden?
Har du öppnat ventilen och låtit vattnet spola rent ventilsätet? För mig har det hänt att skräp fastnat i ventilsätet och då blir ventilen inte riktigt tät.

Min pump släpper också ifrån sig rätt mycket vatten (kanske 1-2 liter per vecka).
Jag har två säkerhetsventiler. En på inkommande vattenledningen till pumpen och en på elementvattenkretsen på expansionskärlet. Dessa två ventiler är ihopkopplade till ett gemensamt rör som slutar nära golvbrunnen.

Jag har konstaterat att:
- allt vatten kommer från säkerhetsventilen på inkommande vattnet
- om jag är bortrest kommer det inte en droppe vatten från ventilen på en vecka
- det droppar rätt mycket i samband med pumpens legionellakörningar.

Min slutsats är därför att i huvudsak beror vattenläckaget på de tryckstötar som uppstår i rören när man spolar vatten i en kran (eller tvättmaskinen, diskmaskinen) och stänger kranen (för) snabbt. Den tryckstöt som då uppkommer får ventilen att öppna en kort stund och släppa fram litet vatten.
Detta tycker jag inte gör något! Det kan till och med vara bra att ventilen kapar topparna på dessa tryckstötar.

Vid legionellakörningarna ökar pumpen varmvattentemperaturen över det normala och att den tryckökning som då sker släpper ut en aning vatten förefaller ofarligt och naturligt om ventilens öppningstryck ligger nära det normala arbetstrycket.   

Per L
Titel: SV: Läckande säkerhetsventil.
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 maj 2016, 08:52:05
Nån eller några dl per dygn är helt normalt och uppstår till största del, som Per är inne på, när man förbrukar varmvatten och nytt värms i beredaren.