Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 november 2004, 12:07:07 »Är tillskottet inställt på start vid -600 gradminuter?? Då var det bara gränsfall att den skulle starta. Det är en viss medveten eftersläpning innan patronen går in, detta för att minska elåtgången, en liten tempsänkning sker därför innan tillskottet går igång.
Har du rumsgivare?? Har du en sån kan du enkelt starta tillskottet tidigare, genom att höja önskad innetemp så kommer den att starta snabbt.
På en Thermia som jag statade upp var överhettningsskyddet till elpatronen utlöst vid leveransen. Då startar ju inte elpatronen alls!!!
Du kan ju kolla om elpatronrn funkar om du vill eller så får inst göra det!!!
Höj kurvan och eller rumsgivaren så mycket att gradminuterna poppar direkt upp till -600 fortsätt en stund med den inställningen då minskar gradminuterna ytterligare då skall elpatronen starta!!