Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Injustering Nibe 1145
« skrivet: 09 april 2013, 06:20:36 »
Har haft igång mitt nya system någon månad och nu är det dags att göra justeringar. Röris jag hade hjälp av tror jag bara slog igång systemet och lämnade det helt utan justeringar då han ej var så hemma på Nibe.
Vill nu lära mig lite mer så jag själv kan ställa in systemet bra.

Förutsättningar:
Nibe 1145-10   2x400m jordvärme. 
Nibe VPB 300 varmvattenberedare, Nibe UKV 500 utjämningskärl
Platta på mark med golvvärme, 150kvm nybyggt hus 20 ° + 90kvm nybyggt garage 12°
Trådlösa termostater i alla rum. VVC på varmvattnet då jag har handdukstorkar.

20° i allmänna utrymmen.
23° i badrum och 18° i sovrum.
Uponor Pro 1 fördelare med Shunt Push 23A, separata grupper för hus och garage.
Har haft eltillskottet helt avstängt.

/edit tillägg


Nibe UKV 500, antar jag jobbar som arbetstank då jag har en extra extern cirkpump. Hade en tanke att mata en fläktkonvektor från denna tank men jag tror jag struntar i det så länge.
Har flödesindikatorer på alla mina golvvärmeslingor.
Uponor trådlösa termostater i alla rum, motorer på alla slingor.

Lamellparlett trägolv i hela huset så jag vill inte brassa på värme som en tok på golven.

Vill nu justera in detta så jag får bra effektivitet och ekonomi.
Var tycker ni jag ska börja?
« Senast ändrad: 09 april 2013, 16:28:20 av suhagg »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering Nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 09 april 2013, 07:34:53 »
Hej!
Som sagt behövs det lite trimning.
Beräknad framledningstemp ligger på 40 °C konstant oavsett utetemp, detta är helknasigt.
Kolla upp vilken kurva (meny 1.9.1) den har?
Tempdiffen mellan BT2 och BT3 är lite låg vid husvärmning, ställ ner farten i meny 5.1.11 Värme.
Tempdiffen mellan BT2 och BT3 bör vara ca 7-8 °C då den värmer huset.

Principen för att trimma in en värmepump är att man ska börja med att ha alla termostater på max och justera in innetemp med kurvan, rumsgivaren (BT25) bör inaktiveras i meny 1.9.4 så den bara har visande funktion när kurvan ska trimmas in.

Troligen kommer det bli bastuvarm i ditt hus om du öppnar alla termostater till max, så du kommer att få ställa ner kurvan rejält.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Injustering Nibe 1145
« Svar #2 skrivet: 09 april 2013, 14:07:15 »
Beräknad framledningstemp ligger på 40 °C konstant oavsett utetemp, detta är helknasigt.

Förmodligen resultatet av en hög kurva och max framledningstemp satt till 40 grader?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Injustering Nibe 1145
« Svar #3 skrivet: 09 april 2013, 14:19:38 »
Förmodligen resultatet av en hög kurva och max framledningstemp satt till 40 grader?

Mmm, då ringer aldrig kunderna o klagar på att de fryser...
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Injustering Nibe 1145
« Svar #4 skrivet: 09 april 2013, 14:25:18 »
En injustering lär spara dig 15-30% av energiförbrukningen!
Synd bara att det egentligen är för sent på säsongen för att kunna göra en riktigt bra justering av kurvan.

Om energiberäkningen är gjort perfekt, och man utgått från samma temp i alla rum så kommer badrummet att bli helt styrande över hur du ställer in din reglerdator, det kommer att behöva den högsta framledningetempen.

Jag skulle göra som följer:
Försök ha så många dörrar som möjligt stängda under test/trim-perioden, för att du skall kunna se variationer mellan de olika rummens temperatur.
Kurvan bör du kunna ställa på 4 och max framledningstemp till 45.
Inaktivera rumsgivaren.
Öppna alla termostater.
Justera hastigheten på cirkpumpen så att du har ca 6-7 graders deltaT när kompressorn går och temperaturerna stabiliserat sig.
Kör sedan så i ett dygn.

Om det blir för varmt i alla rum, sänk kurvan ytterligare.
Om det blir för kallt i alla rum, öka kurvan till 5.
(När det är 21-23 grader varmt i badrummet har du hittat rätt med kurvan)

Kör ett dygn mellan varje ändring du gör.

När du hittat en bra temp i badrummet, ca 22 grader, är det dags att börja strypa in flödet i varje enskild slinga.
I badrummet kan du öppna lite mer, du vill ju ha 23 grader där.
I sovrummet kan du strypa rätt ordentligt, har du flödesindikatorer på dina shuntgrupper så är det enkelt, annars får du göra noteringar på hur mycket du justerar varje slinga så du vet var du startade, OM du skulle vilja återgå till grundinstallningarna.

Rent generellt kan man säga att du när allt är klart bör ha lite högre flöde än "tänkt" i t.ex. toalett, och i särskilt energikrävande rum, t.ex. i rum med många ytterväggar och där du tillför lite värme via hushållsel, som t.ex. TV, dator, köksutrustning.

I många av rummen, där du tillför mycket värme via hushållsel, lär du få strypa flödet en hel del, men det är helt OK och kommer att spara dig en hel del.

En IR-termometer: http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometer/110-ir-termometer.html
Eller en Logger 2020: http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html

Är båda bra hjälpmedel när man skall trimma in en hel anläggning, du skall alltså stäva efter va 6-7 graders deltaT över systemet i stort (vbf-vbr) men det är helt ok att det är lite mindre diff i vissa rum/slingor och lite större diff i andra rum/slingor.

Får du för stor diff kan du kanske börja känna att golven är ojämt varma, men i övrigt är det ingen fara att köra med lite större diff på vissa slingor, hellre det än att termostaterna skall stänga helt när det blir för varmt - det påverkar värmepumpens driftsförhållanden mycket mer än om du tar dig tid att justera in ett stabilt grundflöde som ger dig bra komfort i alla rum, i normalfallet.

Skulle vara bra att veta lite mer om ditt utjämningskärl, är det kopplat som en volymförstorare, eller är det kopplat som arbetstank, med en extra extern cirkpump?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
SV: Injustering Nibe 1145
« Svar #5 skrivet: 09 april 2013, 16:23:38 »
Tackar tummenupp
Mer info för att komplettera.

Nibe UKV 500, antar jag jobbar som arbetstank då jag har en extra extern cirkpump. Hade en tanke att mata en fläktkonvektor från denna tank men jag tror jag struntar i det så länge.
Har flödesindikatorer på alla mina golvvärmeslingor.
Uponor trådlösa termostater i alla rum, motorer på alla slingor.

Lamellparlett trägolv i hela huset så jag vill inte brassa på värme som en tok på golven.
« Senast ändrad: 09 april 2013, 16:27:51 av suhagg »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Injustering Nibe 1145
« Svar #6 skrivet: 09 april 2013, 16:30:15 »
Vilken kurva har du?

Har du den kopplad som arbetstank (inte säkert även om du har en extern cirkpump - det finns så många okunniga installatörer, så kolla upp det ordentligt) så spelar flödena i den externa kretsen inte lika stor roll, då är det bara flödet internt VP till tank som bör justeras in för ca 6 graders deltaT.

En skiss på exakt hur det är kopplat skulle sitta fint.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
SV: Injustering Nibe 1145
« Svar #7 skrivet: 09 april 2013, 16:33:02 »
Vilken kurva har du?

Har du den kopplad som arbetstank (inte säkert även om du har en extern cirkpump - det finns så många okunniga installatörer, så kolla upp det ordentligt) så spelar flödena i den externa kretsen inte lika stor roll, då är det bara flödet internt VP till tank som bör justeras in för ca 6 graders deltaT.

En skiss på exakt hur det är kopplat skulle sitta fint.

Hur kan jag ta reda på om det är som arbetstank?
Tanken var att ta från den vid behov till en fläktkonvektor.
Får ta och göra en bra skiss på mitt system och återkomma så det blir lättare att hjälpa till.
« Senast ändrad: 09 april 2013, 16:34:44 av suhagg »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Injustering Nibe 1145
« Svar #8 skrivet: 09 april 2013, 16:40:06 »
Mmmm, du måste rita upp det, eller ta bilder, för att vi skall kunna säga hur det är gjort.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Injustering Nibe 1145
« Svar #9 skrivet: 09 april 2013, 18:09:32 »
Eftersom det sitter en extern framlednings givare i systemet bör den vara kopplad som arbetstank. Jag gissar på att min framledningstemp står på 40 grader så att värmen skulle räcka till fläktkonvektorn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
SV: Injustering Nibe 1145
« Svar #10 skrivet: 10 april 2013, 06:15:31 »
Tack för allt hittills.

Jag Ã¥terkommer med en proffsig ritning gjort i Paint  ::)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren