Hallå!
Är det någon som har erfarenhet av inställningar till 107:an
Problemet är att vid -4 och kallare har vi 21 grader i huset
Och vid -3 till +3 så är det nere på 18 18,5 grader..
Huset är ett enplanshus på 140 kvadrat
Mvh kama
-
installera innegivaren som följer med när du köper pannan.....
-
Hej
Vad har du för temperatur i övre och nedre pannan, samt vilka är- och börvärde på framledningen har du, vid temperaturerna du nämner, alltså +3º, -3º resp -4º?
//Ronnie
-
hej vad är 107a kopplad till?
-
Hej,
Du kan ju alltid pröva att ändra på lutningen på husvärmekurvan. Sänka lutningen och öka justeringen. Görs under avancerat -> inställningar och sedan inställning husparametrar. Kan ta några försök att hitta rätt. Sedan är ju som sagt innegivaren ett bra tipps från Nisse-Gurra
Lycka till /Kristofer
-
Hej!
107 an är kopplad till ctc eco el...
Rörmokaren rekomonderade inte att koppla in innegivaren
för då skulle det bli kallare i dom rum som inte kakelugnen når ut
till (vi har den i det mest öppna utrymmet).
Men det kanske är en bra ide ändå..
Kama
-
Ecoel skall kopplas med innegivare & strömkännare annars är den inte inkopplad enl CTC rekomendatio *vinkar*ner.
-
Fast egentligen...
så är CTC's rekommendation att du skall ställa in husparametrarna först, så att du får en bra och jämn temp vid olika utetempar.
Därefter koppla in innegivaren (Ansluta den borde installatören gjort som NG säger)
Antagligen står huskurvan på 50. Sänk den till tex 45.
Öka Justeringen tre grader.
Välj plats för innegivaren med eftertanke.. Tex i ett rum som inte påverkas mycket av kakelugnen. Men av solen?