Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rdx
« skrivet: 22 oktober 2012, 15:25:50 »

varför kör den upp vv till 59gr när den är inställd på att slå av vid 55gr.
Vad är inställt på att slå av vid 55?  Menar du driftpressostaten så är den inställd för att stänga vid ett specifikt tryck, vilket brukar motsvara runt 55-56 grader vid VV-laddning.  Om den inte slår av då, så beror det (antagligen) på att den är trasig.

Om du menar att du har ställt in VV-stopptemperatur till 55 grader i menyerna, så gäller den inställningen bara när man kör värmepumpen som elpanna.
Skrivet av: Norberganderseskil
« skrivet: 22 oktober 2012, 13:34:41 »

En undran innan jag byter DP:n, varför kör den upp vv till 59gr när den är inställd på att slå av vid 55gr.
Sen undrar jag om en händig man kan byta DP själv ?

//An
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 oktober 2012, 22:35:28 »

Jag tror nästan att driftpressostaten inte funkar alls, läge att byta denna?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2012, 16:44:07 »

Det låter som att driftspressostaten löser ut lite för sent, och detta i sin tur triggar HP-pressostaten just innan värmepumpen är färdig med tappvarmvattenvärmningen.
Justera alltså ned driftspressostaten med 1-2 bar, växelventilen bör växla när vbf vid vv-värmning ligger på 55-56 grader. (Om den går justera, annars - byt ut den.)
Skrivet av: Norberganderseskil
« skrivet: 18 oktober 2012, 16:33:29 »

 dontknow

Hej, jag har en Starfighter 1210 som efter åsknedslag krånglar. Har bytt - Dsplkort- Reläkort, Högpressostat och kolla alla spänningar och trycket i pumpen HP&LP. Den funkar klockrent på EP men vi VP så krånglar den. Om vv går upp till 59gr och den ska slå om trevägsventilen (vilket den inte hinner)till elementen så får jag först VP larm som sedan över till HP/MS larm (ventilen ej bytt och den kärvar ej) Om jag nu slår av sedan på igen så går ventilen över och vv till elementen funkar hur bra som helst, pumpen startar stannar startar... men sen när den går över och ska höja vv igen så går det åxå bra men när den ska tillbaka i elementen - HPMS larm ? Hjälp vad göra?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!