Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Driftinfo -Hög värmepump *C  (läst 8372 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Steffo_74

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Driftinfo -Hög värmepump *C
« skrivet: 21 december 2010, 17:54:31 »
Är detta något att bry sig om?
Har för närvarande 57 grader i pannan, får detta meddelande i displayen med jämna mellanrum

"Driftinfo -
Hög värmepump *C"

Aktuell driftinfo
Ute - 16
Panna 57 (59)
Framl. 52 (52)
Hetgas 0
Kompr. från
fläkt från
laddpump till
vp in/ut
52 (52)
ute vp -14
radiatorpump till
eleffekt 6,0 + 0

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 20:20:44 »
Är detta något att bry sig om?
Har för närvarande 57 grader i pannan, får detta meddelande i displayen med jämna mellanrum

"Driftinfo -
Hög värmepump *C"

Aktuell driftinfo
Ute - 16
Panna 57 (59)
Framl. 52 (52)
Hetgas 0
Kompr. från
fläkt från
laddpump till
vp in/ut
52 (52)
ute vp -14
radiatorpump till
eleffekt 6,0 + 0

Som du ser står din pump stilla nu, och elpatronen går på 6kw i nedre pannan. Det beror på att vp in är för hög den får vara max 48 ºC.

Om du inte har kallt inne och vill testa kan du sänka din huskurva något. Då kan du få pumpen att gå vid lägre utomhus temp till priset av sänkt inomhus temp.
« Senast ändrad: 21 december 2010, 20:22:23 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Houke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 21:27:32 »
Fick samma meddelande på min 107:a för någon timme sedan, då var ute tempen -13 grader. Nu när utetempen är -19 så står det " Värmepump spärrad-15 gr" ... Innebär det att pumpen inte kan gå längre och står helt stilla (fryser sönder??) eller går den ibland för att motverka sönderfrysning.

Var precis ute och dubbelkollade den men den var tyst då. Men om jag går in i servicemenyn och tvingar igång den så går den ...

Är lite orolig att den står och fryser sönder, funderar på att ute och rycka undra slangen för att tömma på vatten ... ?? Eller är detta normalt vid temp under -15 gr?

Mvh Henrik

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 21:38:22 »
Fick samma meddelande på min 107:a för någon timme sedan, då var ute tempen -13 grader. Nu när utetempen är -19 så står det " Värmepump spärrad-15 gr" ... Innebär det att pumpen inte kan gå längre och står helt stilla (fryser sönder??) eller går den ibland för att motverka sönderfrysning.

Var precis ute och dubbelkollade den men den var tyst då. Men om jag går in i servicemenyn och tvingar igång den så går den ...

Är lite orolig att den står och fryser sönder, funderar på att ute och rycka undra slangen för att tömma på vatten ... ?? Eller är detta normalt vid temp under -15 gr?

Mvh Henrik

Om du har den kopplad mot EcoEl så skall du inte behöva oroa dig eftersom cirkulationspumpen mellan EcoEl och EcoAir inte stängs av om det är minusgrader ute. Dvs det cirkuleras vatten i VP även om den inte går.

 Thumbsup
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Houke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 21:47:30 »
Fick samma meddelande på min 107:a för någon timme sedan, då var ute tempen -13 grader. Nu när utetempen är -19 så står det " Värmepump spärrad-15 gr" ... Innebär det att pumpen inte kan gå längre och står helt stilla (fryser sönder??) eller går den ibland för att motverka sönderfrysning.

Var precis ute och dubbelkollade den men den var tyst då. Men om jag går in i servicemenyn och tvingar igång den så går den ...

Är lite orolig att den står och fryser sönder, funderar på att ute och rycka undra slangen för att tömma på vatten ... ?? Eller är detta normalt vid temp under -15 gr?

Mvh Henrik

Om du har den kopplad mot EcoEl så skall du inte behöva oroa dig eftersom cirkulationspumpen mellan EcoEl och EcoAir inte stängs av om det är minusgrader ute. Dvs det cirkuleras vatten i VP även om den inte går.

 Thumbsup

Puuuuhh, nu blev jag lugn igen. Är det "laddpump" som avser cirkulationen ut-in ? För den går hela tiden enl display i EcoEL `

Tack för hjälpen.

Henrik

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 21:56:43 »
Är detta något att bry sig om?
Har för närvarande 57 grader i pannan, får detta meddelande i displayen med jämna mellanrum

"Driftinfo -
Hög värmepump *C"

Aktuell driftinfo
Ute - 16
Panna 57 (59)
Framl. 52 (52)
Hetgas 0
Kompr. från
fläkt från
laddpump till
vp in/ut
52 (52)
ute vp -14
radiatorpump till
eleffekt 6,0 + 0

Som du ser står din pump stilla nu, och elpatronen går på 6kw i nedre pannan. Det beror på att vp in är för hög den får vara max 48 ºC.

Om du inte har kallt inne och vill testa kan du sänka din huskurva något. Då kan du få pumpen att gå vid lägre utomhus temp till priset av sänkt inomhus temp.


Det där är väl övre pannan som visar 6kw

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 22:07:17 »
Är detta något att bry sig om?
Har för närvarande 57 grader i pannan, får detta meddelande i displayen med jämna mellanrum

"Driftinfo -
Hög värmepump *C"

Aktuell driftinfo
Ute - 16
Panna 57 (59)
Framl. 52 (52)
Hetgas 0
Kompr. från
fläkt från
laddpump till
vp in/ut
52 (52)
ute vp -14
radiatorpump till
eleffekt 6,0 + 0

Som du ser står din pump stilla nu, och elpatronen går på 6kw i nedre pannan. Det beror på att vp in är för hög den får vara max 48 ºC.

Om du inte har kallt inne och vill testa kan du sänka din huskurva något. Då kan du få pumpen att gå vid lägre utomhus temp till priset av sänkt inomhus temp.


Det där är väl övre pannan som visar 6kw

Ja, fel av mig övre pannan skall det vara.  knUp
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad spratt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 17:53:20 »
Hej

Något ny på detta men om man får "hög värmepump *C" och har 4,5 kw på övre o 6 kw på nedre.
Vp in/ut 49/49

Om ja sänker på lutningen/justeringen som idag står på 53/5 så får ja kallt inne.
På morgnarna ligger tempen på 17-18 grader o på eftermiddagen runt 21.. nu är det -15 ute o kompressor spärrad.
Vill ligga runt 21-22 inne hela tiden. Vet inte vad ja ska göra.. Några tips??

Mvh Micke

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #8 skrivet: 27 december 2010, 18:54:14 »
Hej

Något ny på detta men om man får "hög värmepump *C" och har 4,5 kw på övre o 6 kw på nedre.
Vp in/ut 49/49

Om ja sänker på lutningen/justeringen som idag står på 53/5 så får ja kallt inne.
På morgnarna ligger tempen på 17-18 grader o på eftermiddagen runt 21.. nu är det -15 ute o kompressor spärrad.
Vill ligga runt 21-22 inne hela tiden. Vet inte vad ja ska göra.. Några tips??

Mvh Micke

1. Kolla att du inte har nattsänkning aktiverad

2. Har du en bra grundinställning på huskurvan kan du koppla in rumsgivaren (ingår i leverans men vissa installatörer verkar strunta i att sätta in den), som då kan kompensera för ev. avvikelser från vald inomhustemp

3. Kolla vad du har för tid på shuntfördröjning, dvs. hur länge EcoEl väntar innan han börjar ta från övre pannan. Om denna är högt ställd kan det leda till att tempen inne hinner sjunka innan den får ta det el-uppvärmda vattnet i övre pannan.

4. Om pannan går på enbart el borde det inte vara några problem att hålla rätt temp inne även om det är svinkyla på natten. Jag ser två alternativ:
a.) Om du inte får upp tempen trots att det är 100% EL kan det vara så att huset behöver mer effekt än vad pannan kan ge.
b.) En möjlighet är då att den inte kan gå så hårt på el om strömavkännarna i pannan begränsar elutaget.

Fråga: 1. Vad har du för huvudsäkring? 2. Vad har du ställ in i pannan att du har för huvudsäkring?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #9 skrivet: 27 december 2010, 19:12:09 »
Något ny på detta men om man får "hög värmepump *C" och har 4,5 kw på övre o 6 kw på nedre.
Vp in/ut 49/49
Om ja sänker på lutningen/justeringen som idag står på 53/5 så får ja kallt inne.
På morgnarna ligger tempen på 17-18 grader o på eftermiddagen runt 21.. nu är det -15 ute o kompressor spärrad.
Vill ligga runt 21-22 inne hela tiden. Vet inte vad ja ska göra.. Några tips??
Det bästa är förmodligen att inte göra något alls. Varför sänker du lutningen, då blir det ju kallare inne.
Om du får hög värmepump vid en viss utetemp och pannan inte kan hålla värmen, sätt då denna utetemp som min utetemp, så att pumpen spärras och nedre patronen går in.

När man får hög värmepump har man två val. Antingen kan man se till att pumpen spärras vid den aktuella utetempen, eller kan man sätta övre patronen till noll kW och vänta tills tempen på returen sjunker, så att pumpen börjar gå normalt igen. Då kan man börja öka effekten på övre patronen 1,5kW i sänder tills man hittar ett läge, där övre pannan inte orkar upp till börvärder men ändå klarar framledningen utan att ge för hög retur. Klarar man inte att hålla värmen med att sänka effekten på övre patronen, är det bara att se till att pumpen spärras och nedre patronen går in, alternativet är att sänka framledningen med hjälp av huskurvan, men då blir det också kallare inomhus. Det gäller alltså att antingen spärra pumpen eller att få bort den för höga returen på VPin, eller att helt enkel sänka innetemperaturen.

erp
« Senast ändrad: 27 december 2010, 19:14:13 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad spratt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010, 19:21:41 »
huvudsäkringen är 16 A o det är den ställd på..,. men på 24h har kompressor gått ungefär 2 h o startat 20 gånger.. Vp in/ut ska skilja ca 5 grader imellan ju, men ja får inte min till o göra detta.. där av för hög värmepump *c.??

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #11 skrivet: 27 december 2010, 19:29:15 »
huvudsäkringen är 16 A o det är den ställd på..,. men på 24h har kompressor gått ungefär 2 h o startat 20 gånger.. Vp in/ut ska skilja ca 5 grader imellan ju, men ja får inte min till o göra detta.. där av för hög värmepump *c.??


Med 16A körs EL-patronerna på total max 10.5kw på 100% EL drift. Kan det vara så att huset vissa nätter har haft ett större behov, därav låg inomhustemp på morgonen?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad spratt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #12 skrivet: 27 december 2010, 19:52:08 »
Så.. Kanske öka till 20 A då istället? Shunten stod på 180.. Ändrade till 60 eller vad är vettigt o ha den på?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #13 skrivet: 27 december 2010, 20:01:14 »
Så länge det är frågan om hög värmepump, går pannan på max 4,5kW, som den är ställd på, undre patronen går inte in så länge pumpen inte är spärrad.

Har du bara 16A säkring, ska du inte öka till 20A. Det har ingen betydelse om du har strömkännare monterade, men den ska vara ställd på 16A.
Vad shunten står på saknar i stort sett betydelse här, men jag hade behållt den på 180.
Problemet är ju att övre pannan värmer vattnet och stoppar pumpen med den höga returen, som inte behöver vara så hög om det är kallt ute.
Vill du ha värme, se till att pumpen spärras. Så länge du har hög värmepump, kämpar ovre patronen ensam med värmen utan någon hjälp.
Spärras pumpen går undre patronen in, kan du få ner temperaturen på returen så går pumpen in.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad spratt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #14 skrivet: 27 december 2010, 20:23:06 »
okej... tack för alla svar.. Men har försökt på alla sätt att få ner returen men inte lyckats.. hur lyckas ja med det? :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!