Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: perzy
« skrivet: 02 januari 2017, 11:04:34 »

Jag har inte kommit längre med att få igång den, har bara fått tag i en slang men vill byta båda.
Men, kyligare väder sägs vara på gång och 6 kW elpatron räcker inte så bra i detta gamla oisolerade hus. Vad jag förstår så kan man i denna modell sätta i en 9 kW elpatron?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 december 2016, 08:58:34 »

Höga vattenflöden i marken kan orsaka sånt här, men jag är fundersam till att det är så koncentrerat kring borran?
Brunnen ska ju vara tät, foderröret ska vara tätat mot berget.
Hoppas att det håller sig nu.  :-\
Skrivet av: perzy
« skrivet: 14 december 2016, 23:11:07 »

Ett klassiskt slukhål.... Kan det ha trängt upp vatten ur borrhålet så att marken har underminerats?

Det var inte så mycket fukt i hålet, men i botten var det blöt lera/sand. När vi fyllde igen hålet så vattnade vi med vattenslang så att det blev ordentligt packat. Det är mycket vattentryck i marken i området.
 
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2016, 22:45:19 »

Ett klassiskt slukhål.... Kan det ha trängt upp vatten ur borrhålet så att marken har underminerats?
Skrivet av: perzy
« skrivet: 14 december 2016, 21:31:36 »

Stort tack för alla svar hittils, detta forum är  tummenupp

Jag har lagt med lite bilder på det hålet och på vad som kom ur kondensorn.

Angående hålet så sa en borrare som var ute och tittade på det att det händer ibland i vissa områden i Karlstad. Det var inte så roligt när han också förklarade att i hålet är det lera som är i princip bottenlös...

Angående att mäta temperaturer så undrar jag okunnigt om det hinner bli några skillnader på den korta tiden pumpen går. Eller ska jag starta om och om igen?

Det är inga slangar inne i värmepumpen, bara rör. Men det är ju två stora metallspunna slangar på ingående och utgående iofs. Jag ska köpa nya slangar och byta!
Efter spolning av kondensorn så blev det ett centimetertjockt lager av magnetit-grus i botten av en 10-liters hink.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2016, 19:33:36 »

Ja.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 14 december 2016, 18:55:48 »

Om ras runt borrhålet påverkat pumpen, borde det blivit lp larm, eller ?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 december 2016, 13:48:03 »

Ras runt borrhålet och pressostat hög ska inte ha något med varandra att göra. Enda möjligheten skulle kunna vara att värmeöverföringen till köldbäraren har blivit mycket bättre och att högre köldbärartemperatur har medfört högre temperaturer på kondensorsidan men det verkar osannolikt. Det igenrasade borrhålet är vad jag vet första fallet här på forumet, dvs unikt.

Förutom beläggningar i slangarna kan det också vara cirkulationspumpen som krånglar men det verkar lite osannolikt. I sådana fall brukar den fungera som den ska eller också inte alls. Här verkar det mer vara en strypning och då ligger igensatta slangar nära till hands som orsak.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2016, 12:32:31 »

Just dom där slangarna är väl kända för att korkas igen av gummiflagor med tiden? Eller är det inte samma modell?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 14 december 2016, 12:28:28 »

Spolade du även slangen till kondensorn?
Minns inte riktigt hur det ser ut på den äldre C5.
På de nyare C5 är det en slang till kondensorn som är böjd ca 180 grader.
Och inuti ligger en spiral för att slangen inte skall gå ihop.

Tråkigt med hålet. Hoppas du kan berätta mer och visa bilder.

Kämpa på  tummenupp
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 december 2016, 11:20:38 »

För att kunna felsöka så behöver du veta temperaturerna på grejerna.
En IR-mätare + svart tejp. http://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometrar
Sen kan du mäta upp tempdiffen över kondensorn på värmebärare och mät även hetgastemp.

På andra frågan är jag osäker, men det låter som att borran inte är korrekt tätad mot berg eller att foderröret är trasigt.
Du borde även mäta tempdiffen på köldbäraren och se så att slangarna inte är ihopklämda?
Skrivet av: perzy
« skrivet: 13 december 2016, 23:11:43 »

Hej!

Tacksam för all hjälp som ni kan ge.
Det började med att mitt värmepumpshål rasade in. Har inte tillgång till bilderna nu men ca 1 meter djupt och 2 meter i diameter stort  hål öppnade sig plötsligt runt borrhålet! Stället är gammal sanddelta (Karlstad) med 38 meter ner till berg. Hur vanligt är detta? Rent av farligt!
Iallafall, ungefär två veckor efter hålet så stannade pumpen med pressostat hög. (Inget hade då gjorts med hålet, nu är det igenfyllt med stenmjöl.)
Startar man den så går den ungefär 5-7 minuter innan den bryter.
Jag har fullt flöde i radiatorsystemet och jag har spolat kondensorn. Kondensorn bakspolade jag med vattenslang och det kom ut mängder med s.k. magnetit. Tyvärr förändrade det inget, pumpen stannar ändå efter 5 min.
Pumpen är som i rubriken en IVT Greenline 5 byggd 1997. Den gamla CL300-styrdatorn så den ger ingen information förutom de enkla lamporna för pressostat hög, låg, hetgas hög, givarfel, kompressor(fel), retur hög.
Jag har haft en firma som tittat på den och sade att pressostaten bröt lite tidigt men var svävande på vad som i övrigt var fel.
Jag förstår inte och får inte ihop det hela. Varför rasade borrhålet? Har det samband med att pumpen stannade? Och vad är fel med pumpen?

Familjen klarar sig än så länge på den inbyggda elpatronen.

Tacksam för all input! 
 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!