Vilken temskillnad vill man sträva efter i en L/V pump om tar i värmeväxlaren först där man t.ex vill ha ut 45° hur många grader ska det då helst vara innan den? Om vattnet sedan går till en tank ska det laddas i toppen och tas i botten eller blir det då för kallt för att köra in i växlaren?
Någon som kan förklara hur det ska vara för att det ska fungera bäst?
-
Ska det vara 3-4 grader lägre in eller någon som vet? Är det för många graders skillnad så hinner väl växlaren inte att värme det.
-
Hej
På den varma sidan efter en L/V pump om den har R407C köldmedie så skall du ca 6 ºC tempdiff melann in ch ut på vp.
////AnddersA
-
Jag menar på vattnet som går in i växlaren och som kommer ut ur den, var det Du menade? om det är R410 är det annat gradtal då? Om det är för stor diff sänker man farten på cirkulationen och tvärsom?
-
Om du med värmväxlaren menar vp kondensorn så är svaret ja.
Minskad hastighet på cirkpump ökar temp skillnad och tvärt om.
Tyvärr vet jag inte värdet för R410.
mvh ///AndersA
-
Menade den,, tack för svaret,, någon annan kanske vet om det är någon skillnad på R410
-
Hei,
Jeg tror vi snakker om kjølemediets "glide", dvs. at komponentene i en blandingsgass arbeider ved ulik temperatur. R410 har tilnærmet null glide.
DuPont skriver om emnet her:
http://refrigerants.dupont.com/Suva/en_US/pdf/h45938.pdf
-
Ok För R410 med 0 ºC i glide så är alltså tempdiff över kondensorn inte lika viktig. man kan ha lägre än 6 ºC om man vill.
Det bör dock inte vara för hög tempdiff mer än ca 10 ºC eftersom man tappar COP då ingående vb temp styr denna.
///AndersA