Optimering av Thermia Villa 90
Jag satte in en elmätare på pumpen 30/12 05 för att börja logga pumpen, kopplade också 2st digitala tempmätare så jag kunde kontrollera kb in och ut, för det jag kan läsa av på pumpen är timmar och tillskott.
Sen loggade jag den 2 och halv månad, med standard inställningen kurva 40 och 60 gradminuter och 300 innan tillskottet slår till. Ställde in den på 120 och 1400 och sänkte kurvan till 36. Det visade sig att nu klarade sig pumpen själv ner till c:a -12° istället för
att tillskottet gick in vid -2-3° kallt. Kör numera på kurva 34 Okt – April resten av året 28. Här kommer lite värden hur min pump är inställd på.
Värderna är från kl. 22.00 1/12 07
Kurva 34
VV 47° (44°)
VV tid 20min
Vp. 120gradmin.
Tills.1400gradmin
Ute temp 6°
Rumbör 20°
Framl 36° (31°) pendlar på en diff 7-8° mellan fram och retur
Returl 29° (48°)
Kb in 0,5°
Kb ut – 4,1°
Värmest. 12°
Vpintervall 22
Vp hystes 11
Tillsatshyst.18
Vvb tillsats 55°
Vvb tilsats stop 60°
Båda cirkulationspumparna står på läge 3
Jag har 440m slang och värmer 290m² fördelat på 1 1/2plan med källare byggt 58.
Jag har i alla fall lyckas få bort el-tillskottet förutom några timmar när det var mer än -12° + några som är legionella körning.Tacksam för synpunkter.
Ett stort tack till Bertil för hans inlägg om hur man justerar och optimerar pumpen.Det spar en del sköna slantar som man kan ha roligt för istället.
//Lövis
-
Hej,
låter bra att du är nöjd med din optimering. Men funderar på om du inte bör få det lite svajigt inomhus,eftersom kompressorn inte tillåts starta förrän Integral -120. Och när den väl går, kommer den gå väldigt mycket längre än vanligt. Dessutom om integralen fortsätter ramla ner, då får den ingen hjälp av tillsatsen på väldigt länge. Så får du svajiga inomhustemperaturer vet du vad det beror på.. :,v(
Men vi får hoppas det blir bra!
-
Här kommer lite sammanställning från 2006-2007 på min pump.Det vore kul med lite synpunkter från alla kunniga här på forumet vad ni tycker.
Jag får inte några märkbara svängningar inne pendlar mellan 19,0°-20,0° beroende på väder.
//Lövis
-
Ser att många har tittat på inlägget,men dåligt med synpunkter från er experter om det är dåligt, bra eller är det vad man kan förvänta sig av pumpen som är 10år gammal eller om det går att göra något mera.Jag tycker det är ganska bra mot kostnaden för 4,5m³ olja som gick åt innan vi installerade pumpen.Eller vad tycker ni sakunniga ? Fatta pennan och skriv nu för jag är nyfiken på vad ni har att säga.
Sc:,h Lövis
-
Har tyvärr inga tips att ge dig då du verkar vara nöjd och glad. Så har du lyckats finna inställningar som passar dig och ditt hus så finns det ingen anledning att börja pilla med det igen.. ???