Ämnessammanfattning

Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 16 juni 2015, 17:03:16 »

Arbetstank kan möjligtvis vara en lösning till flödesproblemen, men man får knappast en sådan för 4500:-. Det låter mer som en volymtank, men en sådan kan inte lösa flödesproblem.
Skrivet av: Bheefen
« skrivet: 16 juni 2015, 13:34:04 »

Arbetstanken/utjämningskärlet gör ca: 4500 inkl moms. Om det hjälper mig att få ett flöde till gillestugan är det värt varenda spänn..

all in all ligger allt under 90.000:-
 
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 08 juni 2015, 10:53:56 »

Jag undrar om arbetstank verkligen är nödvändig, kanske skulle det vara bra att säkerställa att det inte går  att lösa flödesproblemet på annat enklare (och billigare) sätt.

Skrivet av: Bheefen
« skrivet: 08 juni 2015, 09:06:29 »

Nu är det bekräftat att kompressorn är slut som artist i detta hushåll...

Jag ser nu 2 olika lev. som har samma prisbild på sin lösning.
IVT greenline ha c9 vs nibe 1245-8
Båda leverantörerna har fått räkna med en 100 liters arbetstank med för att jmf. äpplen med äpplen. Totalt landar detta på ca: 90.000 SEK efter ROT när allt arbete är avklarat.

Tittar jag på mätvärden är ju NIBE OK med ett COP på 5.05 mellan 0-35
Skrivet av: Bheefen
« skrivet: 01 juni 2015, 09:50:52 »

Elektriker inc.
Får se vad han säger efter sin genomsyn... återkommer med infon
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 juni 2015, 07:30:06 »

Det där är rätt enkelt för en elektriker att mäta sig fram till.
Har kompressorn rätt/samma spänning till alla faser, även efter mjukstart, kontaktor och överströms-skydd?
Drar kompressorn ungefär lika mycket ström på varje fas?
Får cirkpumparna rätt spänning?
Snurrar de?
Skrivet av: Bheefen
« skrivet: 31 maj 2015, 21:10:37 »

Hur började problemen?

En massa VP larm samt HP/MS larm kom till och från med en början runt september -14, tidigare ägare verkar inte haft alla hästar i stallet då de stängt flödet till nivåkärlet samt pillat med lite inställningarna. Efter att larmen gått kontaktade vi en VVSare och felsökte vilket resulterade i att vi bytte cirkulationspumpen (grundfors) då den blev otroligt varm samt att hela anläggningen skakade och gav ett missljud i hela kåken till en ny, samt kontaktorerna för kompressor start/drift samt för elkassett. Efter bytet försvann problemen en tid men nu har de kommit tillbaks nu... och det verkar som att kompressorn brakat denna gång men jag lyssnar på reparatörerna här och deras "expertis"

Problemet i julas var att vi hade ett strömavbrott kopplat till fukt i en utekontakt till en ljusslinga. jordfelsbrytarn slog ut och efter detta så hade jag stora problem att få igång bergvärmen, efter detta så bytte vi bl.a cirkulationspumpen som jag beskrev ovan.
Totalt sett så tog det runt en 30-40 omstarter då VP-pumpen inte hoppade igång, och sedan har det varit lite tid mellan hp/ms larmen men nu verkar det slagit slint totalt.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 31 maj 2015, 13:02:09 »

Antagligen värmebärarpumpen som byttes, men varför...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 31 maj 2015, 12:28:19 »

Jag skulle gissa på att mjukstarten har gått sönder, jag tror den kostar ca 1500:- att köpa och den är rätt enkel att byta själv. Men som sagt, en elektriker kan mäta sig fram till vilken komponent som är trasig.

Det kan också vara KB-pumpen, vanligen löser den på LP i så fall, men motorskyddet kan också lösa ut eftersom kompressorn går tyngre när köldbäraren inte snurrar (detta hände mig då min mjukstart pajade).
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 31 maj 2015, 08:51:05 »

Allt strul började innan julen 2014
Hur började problemen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 maj 2015, 21:51:15 »

Låter mer som att en av dina cirkpumpar står still, eller att motorskyddet är trasigt - båda sakerna är vanligare än att kompressorn rasar (även om det inte är omöjligt).
Om det vore fel på kompressorn borde inte bara motorskyddet lösa utan det borde även gå säkringar till sist.
Det kan även vara så enkelt att en av säkringarna som matar värmepumpen är trasig, då löser motorskyddet efter en liten stund.

Jag tycker du skall ta dit en elektriker som får felsöka, de är bättre på sånt än VVS:are.

Du har en i grunden bra värmepump, så om den inte är trasig finns det lite att tjäna på att byta.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 30 maj 2015, 21:01:01 »

Bra med mera information, då kommer snart proffsen in för att bedöma din kompressor tummenupp

Det bästa är att råden är gratis och ingen som försöker tjäna pengar på dig ;)
Skrivet av: Bheefen
« skrivet: 30 maj 2015, 20:53:26 »

Konstanta HP/MS samt VP-larm samt att hela anordningen inte verkar hoppa igång när jag startat om den och väntar på att VP:n ska hoppa igång. Haft 2 olika firmor på plats och båda ha sagt samma sak "verkar" skurits. En av dem är kvar i offertdrabbningen då den ena inte ens bemödat sig svara på min offertförfrågan.

Allt strul började innan julen 2014 och efter julhelgen löste vår jordfelsbrytare ut pga. fukt i en utekontakt men hela kåken var utan el i 4 dygn och familjen kom hem till 5 graders värme... tog mig 7h att få igång BVP då den slog ifrån när VP skulle starta och 2 dagar att få upp värmen i hela huset till "normal" 21 gradig standard. Då larmade den allt från HP/MS larm till VP-larm efter detta.

Vi har bytt säkringar/motorskyddsbrytare, rengjort smutsfilter samt bytt ut cirkulationspumpen men nu verkar de tusenlapparna i felsökning och byte av utrustning bortkastade ist. för att agera tidigt och byta BVP direkt.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 30 maj 2015, 20:45:43 »

Gillar inte ordet VERKAR ha skurit, det låter mer som en slentrianuttryck i branschen.



Skrivet av: Bheefen
« skrivet: 30 maj 2015, 20:38:35 »

Hej

Lite färsk som husägare och nu visar det sig att vår Nibe 1215-7 från 2002 har sett sina bästa dagar, kompressorn verkar ha skurit sig enl. reparatören och jag har tagit in lite offerter på alternativ. Nu kör vi på elpatronen tills jag beslutat vilken väg att gå med ny BVP.

Men detta är en ren djungel för en fd. lägenhetskille som fått mkt gratis i kompetens via en grym hyresvärd...
Kåken som vi har är ett suterräng tegelhus fr. -63 med en tillbyggnad fr. -68 ovan våning om 124m2 med oinredd källare för stunden samt ca: 40m2 gillestuga. Vi har bytt tak samt dränerat om under vårt första år men nu harvar bergvärmen ihop.

Jag har trattat ut ett par leverantörer och har nu ett gäng offerter men alla formulerar sig olika och rekommenderar olika för den delen med.

Så jag har nu Nibe 1245-8, CTC Ecoheat 400 samt IVT Greenline HA-9. IVT har rekommenderat en 100l arbetstank med då vi tydligen har 2 olika slingor för uppvärmningen. Ena täcker övreplans radiatorer med golvvärme i badrummet medan den nedre delen har ett separat slutet system. I gillestugan har radiatorerna knappt fått någon värme genom sig troligen pga. att den nuvarande pumpen inte kan trycka igenom det uppvärmda vattnet tillräckligt och dimensioneringen på rören är i underkant enl. IVT säljaren. I ovandelen av gillestugan är temperaturen helt OK.

141m borrdjup finns men nu är jag i valet och kvalet på vilken som faktiskt är bäst lämpad för kåken i sig.  CTC:n faller dock ur bilden pga att leverantören efter ROT ligger ca: 30k över de andra på utbytet + arbetet.

Vad bör jag tänka på och är en arbetstank en lösning för att få värme till gillestugans 2 radiatorer
Alla tips mottages varmt och öppet då jag helt enkelt inte fattar ett jota om COPs, DUTs och andra termer som jag läst om på detta magnifika forum.

//daniel

--
NIBE 1215-7 fr. 2002 med 141m borrdjup, vattenburen värme via radiatorer samt golvvärme för badrum. 1 plan med oinredd källare och en tillbyggnad med gillestuga (ca: 190m2 yta)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!