« skrivet: 10 juni 2010, 22:04:42 »Försök sätta dig in i hur värmepumpen fungerar, det är inte alls säkert att kompressorn är trasig, det är mycket ovanligt.
Oftast beror stillastående kompressor på trasiga tempgivare eller nåt annat fel i elektroniken.
Finns inga larm?
Har du kollat att alla tempgivare visar rimliga värden?
Alla säkringar hela?
Har du spänning in på alla tre faser fram till kontaktorn för kompressorn?
Finns spänning efter kontaktor och motorskydd när kompressorn försöker starta?
Hur uppträder pumpen då du försöker starta den?
Ha i åtanke att reparatören tjänar mycket mer på att byta kompressor än på att byta kontaktor, motorskydd eller tempgivare...