Författare Ämne: Felkod 8.0(Fel pÃ¥ värmepump) pÃ¥ Elektrostandard Aquaes 380A  (läst 5038 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad martin.01

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Är våran gamla Aquaes utom räddning nu?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Den koden säger inte särskilt mycket, men testa att stänga av den, bryta strömmen till den och starta om.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
8A på kanal F0 betyder bara "fel på värmepump"

För att se vad som är fel måste man läsa på kanal F21

Du kan läsa i denna nyckel på sida 24-25 om felkoderna
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad martin.01

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Tack för så snabba svar.Nu har jag provat att stänga av strömmen och det funkar ett tag sedan kommer larmet tillbaks.Jag har även kolla kollat kanal F21 och där står det 1.0(Stopp och ev larm pga utlöst lågtrycksvakt).Vad är en lågtrycksvakt för något och kan man fixa eller testa den?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Tack för så snabba svar.Nu har jag provat att stänga av strömmen och det funkar ett tag sedan kommer larmet tillbaks.Jag har även kolla kollat kanal F21 och där står det 1.0(Stopp och ev larm pga utlöst lågtrycksvakt).Vad är en lågtrycksvakt för något och kan man fixa eller testa den?


Bravo, nu har vi nått att gå på.
Lågtrycksvakten anger att det är lågt tryck i förångaren.
Några alternativ är:
Dåligt luftflöde, kanske skit emellan lamellerna?
(Du har väl rensat filtret och kollat att fläkten snurrar på som normalt?)
Låg köldmediemängd. (i så fall är det kostsamt att reparera, den behöver läcksökas samt att köldmediet behöver bytas ut)
Felaktig expansionsventil, den kanske kan justeras men mÃ¥ste den bytas är detta ocksÃ¥ kostsamt.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

hamus

  • Gäst
hamus
SV: Felkod 8.0(Fel på värmepump) på Elektrostandard Aquaes 380A
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2014, 14:27:29 »
Hej!

Har exakt samma kod, vore kul o veta vad du hade för fel?

Mvh Hampus

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!