Filtret är kollat, var inte smutsigt. Alla ventiler på elementen är öppna. Har dock ett element som inte blir varmt, ska kolla vad det berorpå. Fått tips att enrörssystem är väldigt känsliga och minsta fel kan få värmepumpen att lösa ut.
Hej! Ett-rörs kan vara lite känsligt.Du kan ju testa att spola kondensorn för att se att den inte är igensatt.På primärsidan sitter det en avtappningskran och ta trädgårdsslangen (1/2") och koppla på till en golvbrunn och sedan öppnar du kranen och samtidigt fyller du på systemet.Det kommer nog lite skit så spola en stund.Det kan vara växelventilen som inte stänger helt till vv-beredaren så den står halvöppen.