1550 ecoel , strömkännare plint 19,20,21,22 ?
« skrivet: 17 november 2011, 10:53:44 »
Hej!

Någon som har koll på vad dessa gör för något ?

Ser att installatören har kopplat dessa i en dosa som suttit i huset sen det byggdes , o ser ut som 220 kablage , har ej mätt dom , men sen går dom över till typ en 4 ledare telekabel . Men tycker då borde ju det brunnit rätt snart om man kopplar 220 rakt i dom små ledarna ?

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: 1550 ecoel , strömkännare plint 19,20,21,22 ?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 10:59:17 »
Det är troligen dina belastningsvakter så att ecoel kan ha koll på ditt totala ström uttag i huset. Sen kan den reglera el patron stegen efter det.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad rdm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
SV: 1550 ecoel , strömkännare plint 19,20,21,22 ?
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 11:10:55 »
Det stämmer, du kan ladda ner en PDF från CTC med kopplingsschemat.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: 1550 ecoel , strömkännare plint 19,20,21,22 ?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2011, 13:35:34 »
På tal om de där belastningsvakterna (strömtransformatorer) så kom ihåg att de absolut inte får lämnas oanslutna på sekundärsidan så länge det passerar ström genom primären (de grova kablar i elcentralen som strömtransformatorerna är uppträdda på).
Vid avbrott på sekundärsidan får man dels mycket höga spänningar där som kan ge ljusbågar och brand, och dels överhettas strömtransformatorerna pga magnetisk mättning och förluster i järnkärnan.

Så även om installationen är gjord med någonting liknande telekabel, och även om det är ofarliga spänningar och strömmar där så länge kretsen är sluten, så är den absolut inte att leka med. Om man ska göra några ingrepp där så skall man först slå från husets huvudbrytare. Om man måste lämna någonting oanslutet men ändå ha ström i huset, så kortslut först alla strömtransformatorers sekundärlindningar.

En nackdel med telekabel i sådana här sammanhang är risken att de tunna entrådiga ledarna går av pga brottanvisning vid skalning eller att en vass skruvände i en plint skär av ledaren. Det är säkrare att använda en t ex 4 x 0,5 mm2 signalkabel med mångtrådiga ledare. Ska man koppla i "sockerbit" eller andra billiga plintar så bör man pressa på ändhylsor på kablarna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!