Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Janolofs skrivet 23 mars 2014, 17:47:27

Titel: Överdimensionerad värmepump för timdebitering elpris
Skrivet av: Janolofs skrivet 23 mars 2014, 17:47:27
Står inför att skaffa en luft/vatten värmepump för att ersätta/minska pellets användningen.
Då jag har relativt stora ackumulatortankar så har jag funderat på att överdimensionera valet av VP.
Elpriset kommer ju snart att prissättas per timme så genom att kunna ladda tankarna mer under dygnets "billigaste timmar" så kanske det kan löna sig.
Har någon erfarenhet av detta resonemang..
Titel: SV: Överdimensionerad värmepump för timdebitering elpris
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 mars 2014, 18:33:33
Cop sjunker en del med ökad temp i tankarna så ska det löna sig måste elen skilja en del och antar att elen är billig på natten när det är kallare uta så din luft/vatten får lite sämre cop av det också.
Titel: SV: Överdimensionerad värmepump för timdebitering elpris
Skrivet av: Fuzz skrivet 23 mars 2014, 18:46:24
22-06 är ju 8 timmars laddning. Det är ju sällan som det går så mycket varmvatten mitt i natten så huset får all värme så jag skulle inte överdimensionera VP. Tänk också på dom dagarna det är runt 7  °C ute. Då är det troligtvis billigast att köra VP hela dygnet men pelletsen är underbart trevlig då det börjar krypa ner till -10  °C  tummenupp   
Titel: SV: Överdimensionerad värmepump för timdebitering elpris
Skrivet av: Roland skrivet 23 mars 2014, 20:11:03
Ämnet har varit uppe förr. Det är oförmånligt att lagra värmepumpvärme i och med att COP sjunker med ökande temperatur. Det gör att det inte gärna inte blir mer värme som kan lagras än som motvarar ca 15 graders temperaturhöjning på vattnet. Det motsvara ca 17 kWh lagrad värme per ton vatten. Det vill till rätt rejäla acktankar om det ska vara någon mening med det. Nu fanns det redan acktankar men frågan är ändå om det lönar sig.
Titel: SV: Överdimensionerad värmepump för timdebitering elpris
Skrivet av: Carl N skrivet 23 mars 2014, 21:42:25
Det man kan göra är att spärra ev elpatron de dyra timmarna.
Jag gissar att det är dagtid då man ändå är på jobbet så då spelar det kanske mindre roll om man inte har varmt varmvatten.
Innetemp hinner säkert inte sjunka så jättemycket heller.
Titel: SV: Överdimensionerad värmepump för timdebitering elpris
Skrivet av: LasseT skrivet 25 mars 2014, 11:31:09
Jag är inne på nåt liknande resonemang, men istället för att ackumulera ifrån vp så se till att vp kör direkt mot värmesystemet de timmar detta är förmånligt och sedan ladda ur/spetsa med pelletsvärme ifrån ack de timmar det är bäst. Ev skulle man också kunna köra vp mot ack (låg temp) om acken börjar tömmas för att åtminstone förvärma vv.
Varmvatten hanteras nog bäst med en el-vvb i serie med ack, då finns det vv även om acken skulle laddas ur.