Skrivet av: Stefu_ skrivet 11 december 2011, 15:34:02
Robusten alarmerar återigen ca 8-10 ggr / dygn ngt om "B-Larm Reglerpressostat utlöst" samt "sum alarm". Vad är dessa för alarm och är de alvarliga samt vad beror som på?
Titel: SV: B-Larm Reglerpressostat utlöst
Skrivet av: ORAKLET skrivet 11 december 2011, 18:50:38
Förmodligen har du en dubbelmantlad beredare och trycket stiger snabbt som f-n i slutet av en VV cykel.  VP löser på pressostat som den ska men den lyckas inte kyla bort värmen snabbt nog och du får detta B-larm som återställer sig självt.
Finns betydligt bättre sätt att ladda VV på men tyvärr valdes snikvarianten i detta fall *vinkar*
Titel: SV: B-Larm Reglerpressostat utlöst
Skrivet av: Stefu_ skrivet 12 december 2011, 07:30:22
Det är alltså inget allvarligt/farligt alarm?
Bör man göra ngt åt det eller är det bara att leva med det?
Titel: SV: B-Larm Reglerpressostat utlöst
Skrivet av: Larm_HP skrivet 13 december 2011, 08:08:33
Troligen flödesproblem eller väldigt varma temperaturer i systemet. Efter avslutad vv-körning återsluts inte pressostaten inom ex. antal sek. (fabriksinställning 30 sek) pröva att justera denna tid lite uppåt för att se om felet avhjälps. (45 sek..) Pressostaten återsluts inte om du inte får en "kallare" retur in i kondensorn. Problemet KAN också avhjälpas genom att låta kondensorpumpen gå konstant.. pröva att ändra en av de tre brytare (benämns radiatorpump) på fronten till elskåpet till manuellt.
Titel: SV: B-Larm Reglerpressostat utlöst
Skrivet av: Stefu__ skrivet 14 december 2011, 11:03:23
Nu blev det redan för svårt :-)   Nåja, får se vad leverantören säger om saken bara de skulle få tid att komma på besök nån gång...   :(